• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温砂浆上墙后铝合金尺找平时大面积往下垮,求指教啊!!

注册
2010-07-27
帖子
470
反馈
38
积分
911
QQ
81743070
最近碰到有工地反映无机保温砂浆上墙后铝合金尺找平时大面积往下垮,现场的情况是:进行第一遍施工时施工性蛮好,但是在往上粉第二遍时会往下垮,或者是在施工完后失水、干燥的过程中材料会往下垮,垮下来的材料外面是干的,里层是湿的,垮下后基层较干净基本没有保温材料残余,材料稠度较高,纤维素醚在保证保水率的情况下上浮了百分之十的量(考虑到是在夏天),基本配方是:
42.5水泥 42%
砂 17%
二级粉煤灰 10%,
电炉玻化微珠 16%,(50到70目)
所谓的气炉玻化微珠14%(轻包,每包只有6公斤上下,配方按实际重量计算的)
20万纤维素醚千分之三,
PP千分之二,
还象征性加了千分之二的乳胶粉,
材料堆积密度在400的样子。。。。。
最近材料变量就是醚的量相比原来调高了百分之10,还有就是气炉生产的轻料这批强度较低,而且其中粉尘装的成分比以前多,求指教啊,,十来个工地只有一两个工地反映有这情况,还有两个工地更喜欢用这一批次的材料,,小弟很纳闷啊,各位前辈不惜指点指点啊。。。。。。
 
这个配方还加了砂的~~好吧~
你这个不能叫保温砂浆了的~既然你还象征性的加了胶粉一点的
那为什么不试试不加胶粉,把胶粉换成淀粉醚看看~
找平的时候就开始往下掉~~无非抗垂挂不行或者自身和基层粘结力太差---界面怎么样?
加了砂的玻化微珠砂浆哎~~~好吧~~
那已经不是保温砂浆了顺便说一句~~
 