聚苯板外墙外保温施工及质量控制(案例)
近年来,随着新材料的不断涌现和人们对建筑物节能要求的不断提高,外墙外保温技术作为一种新的节能技术,无论从节能机理和节能效果来说,都具有相当大的优点,其推广和应用已经成为一种必然趋势。相对于外墙内保温来看,外墙外保温具有以下主要优点:
1、保护主体结构,延长建筑物的寿命。
由于保温层置于建筑物围护结构外侧,缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏,减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。事实证明,只要墙体和屋面保温隔热材料选材适当,厚度合理,外保温可有效地防止和减少墙体及屋面的温度变形,有效地消除顶层横墙常见的斜裂缝或八字裂缝。因此,外保温既可减少围护结构的温度应力,又对主体结构起保护作用,从而有效地提高了主体结构的耐久性,故比外墙内保温更加科学合理。
2、结构变形产生的应力层基本消除了"热桥"的影响。
采用外保温在避免"热桥"方面比内保温更有利,如:内外墙交接处、外墙圈梁、构造柱、框架梁及顶层女儿墙与屋面板交界处周边所产生的"热桥"。经统计,底层房间"热桥"负荷约占总热负荷的23.7%;中间房间占21.7%;顶层房间占24.3%。可见热桥的影响还是较大的,对内保温而言,几乎难以避免。而外保温既可防止"热桥"部位产生的结露,又可消除"热桥"造成的附加热损失。计算表明,在厚度为240 mm的砖墙采用内保温条件下,周边"热桥"使平均传热系数比主体部位传热系数增加51%-59%,而在厚度为240mm砖墙外保温条件下这种影响仅为2%-5%。
3、增大了房屋的使用面积。
据统计,当主体结构为实心砖墙时,每户面积可增加1.2平方米以上,当主体结构为混凝土空心砌块时,每户可增加使用面积1.6平方米以上。
4、使墙体潮湿情况得以改善。
5、有利于室温保持稳定。
6、有利于改善室内热环境质量。
为了更好的推广和应用这项新材料和新技术,结合青岛天福苑1-3#楼工程的施工经验,就外墙外保温的施工质量和防裂缝控制技术谈如下几点:
一、保温材料的选用
保温材料的选用应从以下几个方面入手:
(1)选用的保温材料应具有耐冻融、耐爆晒、抗风化、抗降解、耐老化等性能。
(2)基层变形适应性强。
(3)憎水性好,透气性强。
(4)耐火等级高。
(5)柔性强度高及适应抗冲击能力强。
(6)导热系数低、热稳定性好。
该工程选用的保温板设计密度为22千克/立方米,厚45mm的齿槽型聚苯乙烯塑料泡沫板。
二、施工技术及质量控制
1、外墙外保温构造要求
钢筋混凝土外墙与保温板复合外保温做法,是在外墙钢筋骨架外侧安装保温板,支设大钢模,与混凝土整体浇筑,拆模后保温板与外墙合为一体,最后在保温板面层完成外墙饰面。
其构造由里到外为钢筋混凝土外墙 - 齿槽型聚苯乙烯塑料泡沫板(用铆钉呈梅花状铆固) - 运用聚苯颗粒砂浆找补 - 抗裂砂浆面层贴耐碱纤维网格布 - 刮弹性腻子 - 刷涂料面层
2、安装工艺
定位放线 - 绑扎外墙钢筋 - 隐检 - 绑扎垫块 - 锯切下料 - 保温板固定就位 - 质量检查 - 支设钢模
(1)根据布板图安装保温板从外墙阴角或窗洞口侧边开始逐块进行,阳角位置保温板也采用企口拼接,保温板就位后用定位锚固钉固定。
(2)安装时应注意板缝拼接严密,板面平整,下料锯切平直,剪裁得当,在门窗洞口的悬顶位置应整体铺贴保温板,除层间拼缝外,不得出现水平拼缝,竖向接缝上下一致,找补板的宽度不小于600mm。
3、对外墙模板及混凝土工程的要求
(1)采用全钢大模板,模板设计及定位支设时均应考虑保温板的厚度。
(2)保持外墙大模板的整洁,吊装就位和拆模时应采取措施防止模板挤靠或刮碰保温板,要特别注意对保温板层间接槎的保护。为使玻璃纤维网格布更好的与聚苯板粘接,大模板应采用水性脱模剂。
(3)必须保证外墙大模板每次就位准确、垂直、连接严密牢固,保证门窗洞口方正,位置正确,上下一致。
(4)为尽量减少由于混凝土挤压使保温板产生应力,在拆模后由于应力释放导致板面凹凸不平,在进行混凝土浇筑时应分层浇筑,分层振捣,分层厚度严格控制在500mm以内,且保证混凝土输送时不得正对保温板,振捣棒不能接触保温板,以免板受损。
4、外墙外保温罩面处理
(1)材料选用: 该工程我们选用了北京东兴科技有限公司生产的DX-2聚合物抗裂砂浆干混料、耐碱玻璃纤维网格布。
(2)施工工艺
挂控制线 - 局部修补找平 - 配制聚合物抹面浆料 - 贴网格布附加层 - 抹底层抹面浆料 - 贴压网格布
a)由于保温板紧贴大模板,受混凝土的挤压,当模板拆除后应力释放,保温板反弹,造成表面凹凸不平,在面层施工前应对其找平,对凸处进行打磨,凹处用聚苯颗粒浆料找补。对板面拼缝处的灰浆应设专人进行剔凿,用聚苯颗粒浆料进行修补,严禁用普通砂浆。
b)在门窗洞口四周和阴阳角部位增设加强网,首层墙面要满铺一层加强网。(宜设其它面层防护措施)。
c)铺贴网格布应压于胶结层内,表面防裂砂浆应100%满刮网格布,但厚度严禁过厚,以隐显网格为准,最大限度发挥网格布抵抗因温度而产生的应力,如防裂砂浆过厚,网格布不能很好发挥作用,易造成面层裂缝。
d)聚苯板在门窗悬顶处应整体铺贴,严禁拼缝,在门窗洞口45度处加贴附加网,附加网尺寸不小于400×200mm,加强网应设于大面积网格布下面。
三、保温墙体面层裂纹的防治
外保温墙体产生裂缝的主要原因有以下几点:
1、保温层和饰面层温差和干缩变形导致的裂缝。
2、玻纤网格布抗拉强度不够或玻纤网格布耐碱度保持率低导致的裂缝。
3、玻纤网格布所处的构造位置有误造成的裂缝。
4、保温面层腻子强度过高。
5、聚合物水泥砂浆柔性强度不相适应。
6、腻子、涂料选用不当。
针对上述问题,应当选用符合要求的材料,在施工过程中,安排专人对关键部位和关键工序进行验收,并尊循"柔性渐变抗裂技术"路线,即保温体系各构造层的柔韧变形量高于内层的变形量,其弹性模量变化指标相匹配,逐层渐变,满足允许变形与限制变形相统一的原则,随时分解和消除温度应力。
由于对上述问题进行了预控,青岛天福苑工程1-3#楼工程竣工两年多来,经对其进行跟踪检查,至今未发现外墙裂纹等质量问题,在"泰山杯"工程的评选中,受到了专家组的一致好评,他们说,"该工程的外墙外保温施工技术及工程质量属国内目前一流水平,可以作为外墙外保温施工技术的样板"。
 
EPS聚苯板外墙外保温工程质量通病及解决办法
随着我国住宅产业化发展及高品质节能住宅的普及,越来越多的节能建筑出现在人们的生活中,但由于众多原因,商品住宅的质量问题让人甚忧。特别是对建筑节能市场的准入、质量控制、工程验收及奖罚还缺少有力的监管机制和措施,更加剧了这种混乱现象的出现,据现场调查,很多监管单位对保温的方法、材料、施工过程及材料质量把关都还处在一个学习的阶段,因此充分认识节能工程质量通病产生的原因及其危害性,杜绝保温工程质量通病则是节能产业的当务之急。

我们今天要分析的主要有以下几种质量问题——墙体保温层脱落、墙体保温层开裂、墙体饰面涂料的龟裂、保温层渗水等现象。

EPS聚苯板外墙外保温工程主要是由粘结层,保温层,加固层,防裂层,饰面层组合而成,我们从这里不难看出,外墙外保温的保温层只是一种保温材料,而这种材料的加工方法及工工艺处理都非常的简单,只要按照现场抽查检验即可满足建筑物的需要。而其它的几种材料则起着至为重要的作用。用一句简单的话来解释:外墙保温是一种加固保温板和防止开裂的过程。这样我们不难看出,如果要想让我们的保温板与墙体使用年限一样,加固技术与抗裂防渗技术将是我们研究的主要对象。下面我们从几个方面开始深入分析。

一、墙体保温层为什么会脱落?

粘结层脱落目前已成为目前保温工程中常见的质量通病并且有进一步扩大的势头,在对全国众多脱落现场的勘察及问题分析后,我们不难看出问题的原因所在。

粘结面积不足30%

粘结中发生流挂造成局布空粘或虚粘

找平砂浆与主体墙空鼓,特别是长时间渗水,容易发生持续性空鼓和空鼓面积扩大,使保温层连带空鼓或局部破坏;

保温板表面荷载过大,极易直接剥离保温层造成脱落;

对负风压抵抗措施采用不合理,如在沿海地区或高层建筑外墙采用非钉粘结合的不合理的粘贴方式,极易形成某些保温板块被风压破坏而空鼓、脱落;

墙体界面处理不当,除黏土砖墙外,其他墙体均应用界面砂浆处理后再涂抹浆体保温材料,否则易造成保温层直接空鼓或界面处理材质失效,形成界面层与主体墙空鼓,连带形成保温层空鼓;

这里,我们还要注意到粘结时间长短问题。在粘结测试的过程中,我们在实验室里对我们所做的实验物都是百般养护,并且要求在过了28天以后方可放在实验测试箱里进行老化测试,但我们这时往往忽视了一个很大的问题,就是在自然施工条件下,不可能给你充分的时间让你养护,如果你刚刚粘上的聚苯板第二天遭遇大风或恶劣天气的话,我想即使不被正负风压拉下墙面,也会产生虚粘或空粘的现象,这就为以后的脱落埋上了隐患。而在我们调查的工程中就有这样的案例。

解决的方法及见意:

对现场质检人员的培训,在对保温层结构了解的基础上,要清楚各种材料的特性及现场的检测方法。

在施工时对粘结的面积的控制。

对使用的粘结材料不要过多的加水。

对现场墙基面进行界面处理。

对正负风压较大地区防护措施采用粘结及铆钉加固共用,并尽量提高其粘结面积。

对粘结材料的时间上进行试验对比,对比方法采用现场取样把各供应商的粘结材料按对水比例拌合好,再用聚苯板进行现场粘结,第二天测试其拉拔承受力(此测试可以随时抽检,以防止供应商为了利益偷梁换柱)。

对粘结材料的其它检验数据特别是系统耐候性检测报告的核实有关粘结材料的国家级别认证报告的核实。

对厂家的实验室进行实地考核(此项工作非常重要,一定要参观其实验检测设备及出厂检验程序)。

如果把好关,相信脱落问题会得到有效的遏止。

二、墙体保温层为什么会开裂渗水

保温层开裂应该从两部分来分析研究(材料问题和施工环节问题)这里我们着重从材料因素进行分析

1、 耐碱网格布问题的分析

目前外墙保温系统采用的耐碱网格布分为两种,一种是耐碱网格布,一种是耐碱型网格布,而后一种由于价格的优势使用量占主导地位。但无论那一种网格布在碱性的长期作用下其韧性和抗拉力都会有不同程度的破坏。特别是耐碱型网格布更为明显。

耐碱型网格布的制作工艺是将编织好的网格布进行涂敷保护,也就是在其表面做一层抗碱涂料,在施工过程中,我们用力将其压入水泥砂浆层,而压的过程和采用的工具是对耐碱层的一种破坏,当耐碱层被破坏以后,在后期的碱性腐蚀中就会很快失去韧性并造成断裂。

使用了不合格的玻纤网格布如:抗断裂强度低、耐碱强力保留率低、断裂应变大等。

2、抗裂砂浆的问题分析

直接采用水泥砂浆做抗裂防护层:强度高、收缩大、柔韧变形性不够,引起砂浆层开裂。

抗裂防护层的透汽性不足,如挤塑聚苯板在混凝土表面的应用。

配制的抗裂砂浆虽然也用了聚合物进行改性,但柔韧性不够或抗裂砂浆层过厚:

胶粘剂里有机物质成分含量过高,胶浆的抗老化能力降低。低温导致粘结剂中的高分子乳液固化后的网状膜结构发生脆断,失去其本身所具有的柔韧性作用。

砂的粒径过细,含泥量过高,砂子的颗粒级配比不合理;

2、解决的方法与见意

选用耐碱性好的耐碱网格布或耐碱型网格布

选用低碱型高柔外保温抹面层,在实验中测试结果表明:同一种网格布在两种不同砂浆的碱环境下进行耐碱测试,网格布在浸泡12天后,测试结果:高碱环境下的韧性指标和抗拉性能远远低于在低碱高柔外保温抹面砂浆中的指标,这就表明,如果使用了低碱的外保温抹面砂浆将会大大提高网格布的使用年限,从而有效的减少裂缝的发生。

注意饰面层的防水性能,因为水泥砂浆只有在水的作用下会产生碱化反应,如果基层在干澡的环境下,也会增加网格布的使用年限,从而提高其抗裂功能。

三、墙体饰面层为什么会产生龟裂

采用刚性腻子,腻子柔韧性不够;采用不耐水的腻子,当受到水的浸渍后起泡开裂。

采用漆膜坚硬的涂料,涂料断裂伸长率很小;腻子与涂料不匹配,例如:在聚合物改性腻子上面使用某些溶剂型涂料,由于该涂料中的溶剂同样会对腻子中的聚合物产生溶解作用而使腻子性能遭到破坏。

在材料柔性不足的情况下未设保温系统的变形缝;

解决的方法及见意

采用“馨丽佳”抗裂外墙腻子,该产品具有良好的抗裂防裂作用,其抗裂基理是由高达5%的纤维抗裂层和高弹性外墙专用BSNO弹性乳液组合而成,纤维含量高消化了外保温腻子层中由温度变化大产生的热胀冷缩,并分散了来自基层裂缝的各种应力,弹性抗裂的性能把基层的细小变化控制在变形之内,从而有效的杜绝了龟裂的产生。

外墙抗裂腻子具有优秀的防水性能和良好透气性,其三维立体的网状结构可以让空气分子从里向外透出,而由于其良好的分子结构可以阻止水份子的进入。

减少基层水份子的存在,可有效防止抗裂层水泥砂浆的碱化反应,增加其使用的年限,从而使外保温长期发挥其节能的作用。

总而言之,外保温技术是一门新的技术领域,在使用过程中对质量的把关及监管的力度起着关键的作用,这里面不仅仅是一种时代的责任,还会存在重大的安全事故隐患。试想一下,如果外保温层脱落在重力和下落加速度两种力的作用下,会伤及人命,那时可能会影响到所有在场管理部门的有关人员。所以,问题要早发现,早解决,早预防,不留隐患。这才是百年大计。