• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013

状态
不开放进一步回帖。
注册
2008-02-04
帖子
3
反馈
17
积分
166
模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料
External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene
GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 (正式印刷版)
External thermal insulation composite systems based on expanded polystyrene
 
由版主最后编辑:
新的标准对比JG149-2003还是有些变化的。1、系统的抗风压试验取消掉了,因为0.1MPa*30%这个强度足够安全,做抗风压没有必要;2、粘结、抹面砂浆的耐水指标进行了调整:149标准耐水指标订的太严苛,浸水时间较长、没有干燥时间、而且还要求破板,不符合工地实际情况及成本较高,这不符合绝大多数外保温厂家的市场价格;而新的国标,是经过国内外几十家大型外保温企业在中国运行10多年的工程、试验结果等制定出来的,基本符合大多数厂家的成本、配方要求,浸水48h,再干燥,对破板没有要求;抹面砂浆指标增加了抗冲击性、吸水量、不透水性的要求,实际也是对胶粉、憎水胶粉掺量有一定的要求了。
 
正在做149和这个新标的对比,
1.找遍149,没找到粘结抹面砂浆标养是14d,耐水是14标+7水的字样!!??
2.新标里,锚栓没有具体指标要求了??
3.抹面砂浆指标增加了抗冲击性、吸水量、不透水性的要求。
其实系统性能要求里有这些指标了,是不是意味着如果系统送检,系统要做一遍,抹面砂浆也要做一遍这些指标,实际上都是模塑板+抹面层来做,岂不是同样的指标要测两遍了?
 
正在做149和这个新标的对比,
1.找遍149,没找到粘结抹面砂浆标养是14d,耐水是14标+7水的字样!!??
2.新标里,锚栓没有具体指标要求了??
回复:1、都这么多年了,149标准还没吃透???参照瓷砖胶老标准的养护方法;
2、看标准要会看,锚栓符合JG/T366标准,仔细看!!
 
状态
不开放进一步回帖。
后退
顶部