这些问题都是比较好解决的,但是在施工中怎么样避免水纹呢,也就是我们通常说的色差,我觉得这个问题比较严重一些.
气泡:做面层的时候对基层的要求很高,封闭不好这个只是个施工中的疏忽问题,基层地面是必须要封闭好的,这个是不能再避免的.
封闭:一般如果基层上有油污要求清理,做完之后为避免划痕,吸水变形,油蚀等,在自流平干燥以后在上面涂刷封闭剂,最好用喷雾器喷是最好的,有时候也打蜡,做无色环氧等.
面层的施工厚度一般都大于5毫米,但是在配方中需要做一定的调整来提高强度(并不是增加水泥的量),同时也能缓解开裂.
抗压强度楼上说的那样完全够了,因为自流平铺设以后其强度并不是测的那样,远远大于实测值.主要是要求抗折强度很高,一般都要在10兆帕以上.
另外,我想请教楼上一个问题,在铝酸盐与普硅水泥体系中为什么会产生"急凝"(也就是搅拌以后10分钟左右变的很粘,而在搅拌一下后又有了很好的流动度),请赐教!