• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 模塑聚苯板和膨胀聚苯板的区别?

红与黑、

见习生
注册
2014-06-13
帖子
15
反馈
0
积分
39
大家知道模塑聚苯板和膨胀聚苯板的区别吗?有两个标准JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》和GB/T29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》,能不能用2013那个国标代替2003那个建筑工业行业标准?
 
模塑聚苯板和膨胀聚苯板就是一个东西。JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》是强制性标准,不能用GB/T29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》推荐性标准代替强制性标准,GB/T29906-2013也没有说明可以取代JG149-2003。当然,只要当地部门认可,参考GB/T29906-2013也是可以的。
 
149虽然是强制的,但他只是建筑工业行业标准,29906确是国家标准,检测部门检测的话还是按GB29906--2013来执行的。
 
刚问我的同事,他说模塑聚苯板包括膨胀聚苯板和挤塑板,膨胀聚苯板只是模塑聚苯板的一个分支
 
149标准里面有膨胀聚苯板的明确的定义。
模塑,顾名思义,用模具做出来的。
模塑聚苯板生产要用蒸汽,自己烧锅炉或在电厂等附近有蒸汽管道,
有发泡机、打板机、切割机等。大多厂家都建有热养护室。
挤塑,顾名思义,挤压成型。
生产不需要蒸汽,用电,一条流水线。
把原料粒子高温熔融,挤出来,通过模具(尺寸不大,可调整厚度)压出来,两边有裁边锯,
然后再根据客户需求,通过一个压花或去皮等的一组滚筒,切成标准尺寸,就出产品喽!没有热养护室,都是自然养护!
 
149标准是2003年制订,本人当年参与讨论、制订,这是国内第一个外保温系统的行业标准。
当年参与制订的企业,大多数为外企或有外企背景的,以美国专威特系统或双组份系统为主体,
或者即使单组份,当年胶粉(全进口的),掺量在2.5-3%;大多参照国外标准来制订;应该说当年制订的标准起点是较高的。
通过10多年的工程实践,149标准有很多需要修正的地方,因此编制了新的国标。
系统抗风压取消了,因为没有做的必要性,系统富余强度太多啦!当年怕系统不安全,中国高层建筑多。
149标准的耐水拉伸粘接强度,设置太严苛,有时即使胶粉掺量很高,尤其与聚苯板的粘接强度及其破坏,
已经大大超出了材料的市场成本,况且现实中也没有那么严苛的耐水环境,都是湿-干循环!因此新标准都修改了!
 
新的标准对比JG149-2003还是有些变化的。1、系统的抗风压试验取消掉了,因为0.1MPa*30%这个强度足够安全,做抗风压没有必要;2、粘结、抹面砂浆的耐水指标进行了调整:149标准耐水指标订的太严苛,浸水时间较长、没有干燥时间、而且还要求破板,不符合工地实际情况及成本较高,这不符合绝大多数外保温厂家的市场价格;而新的国标,是经过国内外几十家大型外保温企业在中国运行10多年的工程、试验结果等制定出来的,基本符合大多数厂家的成本、配方要求,浸水48h,再干燥,对破板没有要求;抹面砂浆指标增加了抗冲击性、吸水量、不透水性的要求,实际也是对胶粉、憎水胶粉掺量有一定的要求了。
 
模塑聚苯板毛坯的尺寸绝大多数厂家为6020*1220*610mm,也有一些小厂家生产3[SIZE=24.285715103149414px]020*1220*610mm的聚苯板,而生产这个规格[/SIZE][SIZE=24.285715103149414px]6020*1220*1020mm,因为要求较高,估计比较少了。生产出大块的毛坯板,一般会放入热养护室烘上两天(天气凉时,夏天没人开烘房),然后在拉到室外自然放置备用。有订单时,根据容重、阻燃性等要求,工人抬大板到切割机上加工相应的规格尺寸,外保温一般做1200*600或900*600的规格,其他尺寸看客户要求按订单生产了![/SIZE]
[SIZE=24.285715103149414px]挤塑板没有大的毛坯板,直接可以成型。在生产时,就要按订单的要求生产,调整原料、阻燃剂、颜料的比例,设置挤塑板的厚度及表面的处理等,最后流水线出来就是客户需要的产品。[/SIZE]
 
国标是在行标的基础上制定的。GB/T29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》出来后,使用一段时间。JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》应该会作废。
 
X-J耐普 发表:
刚问我的同事,他说模塑聚苯板包括膨胀聚苯板和挤塑板,膨胀聚苯板只是模塑聚苯板的一个分支
说反了,膨胀聚苯板板块挤塑板(XPS)和模塑板(EPS)
 
GB/T29906是在149的基础上根据10年实践以及国内行业状况进行技术改进后推出的,取代149是趋势,也是住建部牵头推进这个新标准的目的。从技术层面上看跟老标准的变化还是非常大的。而且首次官方引入了石墨聚苯板的性能要求。
 
您好,想问您个低级点的问题,望不吝赐教。工地复检时 XPS或者岩棉、聚氨酯等等 非 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 能用149来判断粘结抹面砂浆的拉伸强度吗?不能的话没有参照依据检测单位怎么做试验?
 
JGT 420-2013 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料;GB 50404-2007硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范;聚氨酯板的粘接、抹面测试标准,各地方检测站规定不一。聚苯板薄抹灰有用149、GB29906还有用粘接砂浆行业标准、抹面砂浆行业标准检测的。GBT 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料;JCT2084-2011 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆;挤塑板砂浆的标准。
通用的JGJ144标准。
具体各地质监站有详细规定与要求。
 
后退
顶部