大家看这个能不能过JC/T984-2011 1型

xuri

见习生
注册
2009-10-02
帖子
25
反馈
3
积分
977
300S 40kg
水 58.2kg
消泡剂 0.5kg
杀菌剂 0.1kg
5040 1.2kg
合计 100kg
粉料
425水泥 50kg
沙80目 49.96kg
纤维素3万 0.04kg
合计 100kg
液:粉=1:3
 
施工性还可以,就是抗渗性,柔韧性不好测试,那位大哥看看,这个能不能过啊,不能过给个建议,我改进下,谢谢。
 
JC/T984-2011 1型实际上柔韧性要求非常低,横向变形1mm很容易达到,这个应该没问题。抗渗这个不好说,抗折最好也测一下,保险起见最好加点减水剂。
 
我用菜篮刷好防水涂料两遍后,装水隔夜不透水,不知这样能不能达标啊。
 
施工性还可以,就是抗渗性,柔韧性不好测试,那位大哥看看,这个能不能过啊,不能过给个建议,我改进下,谢谢。
984标准是刚性的啊 你选了个300s乳液是柔性的 这个配方你是想做刚性的呢?还是做柔性的?
 