聚氨酯 聚氨酯复合板拉拔怎样才能破板

  • 主题发起人 Oliver_518
  • 发布时间 2014-11-12
  • 标签
    拉拔试验 聚氨酯

Oliver_518

试验员
注册
2012-03-12
帖子
46
反馈
5
积分
160
  • 2014-11-12
  • #1
氨酯复合板做保温系统的时候,板材在墙上做拉拔的时候很难破坏,我在抹面砂浆上做拉拔,几次拉拔强度都在0.15Mpa左右,破坏面都在板材的界面保护层表皮处破坏(厂家介绍复合层用的是玻璃纤维复合层),聚氨酯板一点都不坏,抹面砂浆中525水泥350kg/T,可再分散胶粉20kg/T了,抹面砂浆的拉伸粘结强度在0.9Mpa以上,求教大神现场拉拔怎样破板啊?
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2014-11-13
  • #2
聚氨酯复合板,一般厂家做的两个面的抗拉拔强度是不一样的。我测试了好多大的聚氨酯厂家,一般情况是一面能破板,另一面破不了板,拉拔强度都大于0.1MPA。
 
反馈: 凯旋

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2014-11-13
  • #3
你可以裸板先测试一下自身的抗拉拔强度再说!看两面有没有区别?如果环氧胶都破不了板,那聚合物水泥砂浆也够呛!!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2014-11-13
  • #4
现在有聚氨酯板薄抹灰系统的标准JG/T420,里面有拉拔的详细要求,界面破坏面积超过50%也算合格!
 

Oliver_518

试验员
注册
2012-03-12
帖子
46
反馈
5
积分
160
  • 2014-11-13
  • #5
今天拉坏2块,强度0.22、0.23Mpa,这个板好的没话说了,问了人家说是他们送检的板,我汗
 

Oliver_518

试验员
注册
2012-03-12
帖子
46
反馈
5
积分
160
  • 2014-11-13
  • #6
谢谢大家的分析回复 :coffee:
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2015-01-13
  • #7
拉坏板2个因素:水泥量要大;胶粉量(粘接型)掺量要到2.5%以上
 

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2015-01-13
  • #8
聚氨酯本身的内聚力就不小,聚苯的都可以做到0.20以上
挤塑可以0.3以上
界面处理
 
A

aistarcjp

试验员
注册
2007-02-12
帖子
20
反馈
5
积分
237
  • 2015-01-29
  • #9
拉拔实验发生界面破坏,主要是无机覆材在生产过程中,聚氨酯发生渗透,导致复合板外表面光滑所致,通过增加砂浆的粘接强度,很难解决问题。
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,043
QQ
1255296791
  • 2015-02-02
  • #10
界面破坏,主要还是胶粉不够!1
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

S
聚氨酯 喷涂聚氨酯做拉拔
  • sdg
  • 2009-06-29
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
2
查看
2K
2009-06-30
6699499
6
R
EPS/XPS 做苯板粘结拉拔 界面留下一层苯板薄膜 算不算合格
  • rainbowghh
  • 2009-07-07
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2009-07-10
rainbowghh
R
D
保温施工 饰面砖抗拉拔实验破坏形态
  • dqg580
  • 2008-05-28
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
14
查看
7K
2010-04-23
耀阳
关于现场面砖拉拔的破坏形式—引发的思考
  • likekd
  • 2011-05-02
  • 图片资源
回复
10
查看
4K
2011-09-07
feimao1980
F
复合A级硬泡聚氨酯板能不能用
  • qyhj1980
  • 2011-10-10
  • 外保温防火技术专题
2
回复
24
查看
8K
2012-11-21
youxiang861168
Y
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源