2 20120319 试验员 注册 2013-06-13 帖子 193 反馈 5 积分 474 2015-04-01 #1 标准:GB/T 20473 中的一型, 水泥70 氢氧化钙15 粉煤灰15 胶粉5 MC1.5 PP1.0 憎水剂1.5 减水剂1.2 玻化微珠1方(容重为120) 大家帮看一下,这个配比能过不?
liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 393 积分 4,266 QQ 308306097 2015-04-02 #4 强度过不了。送检的话全部用水泥好了。
2 20120319 试验员 注册 2013-06-13 帖子 193 反馈 5 积分 474 2015-04-02 #5 liguangqiu 发表: 强度过不了。送检的话全部用水泥好了。 点击展开... 其它的呢?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 注册 2008-07-18 帖子 2,599 反馈 710 积分 3,080 QQ 1255296791 2015-04-11 #6 虽说是送检,你的添加剂比例太离谱高啦!MC1.5%;PP1%;憎水剂1.5%。反正是送检,又不要求施工性,考虑强度与导热系数的平衡即可,你的比例1:1.2,。建议水泥100,胶粉5,羟丙20万0.5,PP0.2,有机硅憎水剂0.3,减水剂1-1.2。
虽说是送检,你的添加剂比例太离谱高啦!MC1.5%;PP1%;憎水剂1.5%。反正是送检,又不要求施工性,考虑强度与导热系数的平衡即可,你的比例1:1.2,。建议水泥100,胶粉5,羟丙20万0.5,PP0.2,有机硅憎水剂0.3,减水剂1-1.2。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 注册 2008-07-18 帖子 2,599 反馈 710 积分 3,080 QQ 1255296791 2015-04-11 #7 当然玻化微珠要好,你别全是沫子、细粉,干密度、导热系数超标!实在不行,过一下70目砂子!
2 20120319 试验员 注册 2013-06-13 帖子 193 反馈 5 积分 474 2015-04-13 #8 wbt1974 发表: 虽说是送检,你的添加剂比例太离谱高啦!MC1.5%;PP1%;憎水剂1.5%。反正是送检,又不要求施工性,考虑强度与导热系数的平衡即可,你的比例1:1.2,。建议水泥100,胶粉5,羟丙20万0.5,PP0.2,有机硅憎水剂0.3,减水剂1-1.2。 点击展开... 产品送检标准为GB/T20473中的一型。不加粉煤灰全加水泥?你这个配比送过检吗或是自己测试过? 加多了也有坏处?还请多多指教!在线等待回复。
wbt1974 发表: 虽说是送检,你的添加剂比例太离谱高啦!MC1.5%;PP1%;憎水剂1.5%。wbt1974 技术总监 管理成员 版主 注册 2008-07-18 帖子 2,599 反馈 710 积分 3,080 QQ 1255296791 2015-04-16 #10 100加5,已经5%的胶粉掺量了,足够高啦!!