• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

关于普通抹灰砂浆空鼓问题讨论

注册
2014-08-21
帖子
89
反馈
13
积分
646
QQ
543730076
近期在做一个工地,普通内墙抹灰砂浆DPM5,工地喷浆,然后抹灰,分层抹灰,总厚度2公分,不过在施工中发现混凝土墙体砂浆压光后出现墙体上有气泡往外鼓,有的工人会再压一遍,把气泡压除,不过有些工人不压,导致第二天砂浆干了后墙体上没压出气泡的部位干了后鼓的更明显,再过几天去验收这些部位早期空鼓,请教各位专家这是什么原因造成的?如何解决?是砂浆的问题还是施工的问题?加气块墙体没有这种情况…
 
yruntian
正式会员
同一次抹的砂浆层厚度不均匀,由于厚的部位干燥慢,薄的部位干燥快;砂浆在干燥时伴随着砂浆层的硬化和收缩,干燥快的砂浆部位硬化早收缩早,干燥慢的砂浆部位硬化迟收缩迟,这就在砂浆层内部形成内应力;当抹灰砂浆层厚度偏差较大时,这种变形的不一致,就可能导致结构破坏出现空鼓或开裂。当局部较厚,大部较薄,特别是厚薄变化梯度较陡时,容易出现局部收缩裂纹;当局部较薄,大部较厚,尤其较薄在门窗洞口边缘或墙体转角处,而砂浆层与基材的粘结强度较弱时,常常出现砂浆层与基层拉脱,出现空鼓。因此,当抹灰基面不平时,应当找平抹灰基面,找平后凉置5~7天后,再施工抹灰砂浆。
 
近期在做一个工地,普通内墙抹灰砂浆DPM5,工地喷浆,然后抹灰,分层抹灰,总厚度2公分,不过在施工中发现混凝土墙体砂浆压光后出现墙体上有气泡往外鼓,有的工人会再压一遍,把气泡压除,不过有些工人不压,导致第二天砂浆干了后墙体上没压出气泡的部位干了后鼓的更明显,再过几天去验收这些部位早期空鼓,请教各位专家这是什么原因造成的?如何解决?是砂浆的问题还是施工的问题?加气块墙体没有这种情况…
粉率过高,外加剂泌水过快,水分在外力作用下过快向砼界面迁移
 
会不会是你的粉料太多,砂子偏细,砂浆透气性差,工人在上墙的时候抹墙速度快,造成砂浆层跟剪力墙之间的空气不能排出来,造成鼓包,有效粘接面积减小,后面砂浆硬化的时候产生的收缩应力,慢慢的把原来鼓包造成的空鼓的面积拉扯大,造成更大面积的空鼓。
 
砂浆粘性太好了透气性差,会在剪力墙上出现这样的问题。可以涂一点乳液型界面剂试试,石膏砂浆界面剂也可以
 
后退
顶部