我一直在用的配方,填缝剂生产配方,大家看看

huduzhifs

试验员
注册
2007-07-29
帖子
315
反馈
22
积分
938
QQ
248193364
水泥42.5   40
80目~100目石英纱  60
HPMC     0.07
硬脂酸钙     0.27
可再分散胶粉   0.2
最新的标准也过了,专家来看看
 
这个配方还是不错的,大体的配方组成都有了
如果是外墙,建议加入一些硫铝水泥或者高铝水泥,减少收缩性,并且也可以降低碱度,最大程度减少泛碱
 
这个配方能过?我是不大相信的,如果是42.5的水泥只要300到350就行了,砂子没有什么问题,保水剂的用量偏少,何况你在南方使用.胶粉2公斤什么作不大,仅仅是你上面的组成,后期开裂是难以避免的.
 
谢谢各位专家的指点,这条配方用了3年,产品也估计上万吨了,开裂这个问题还没有发现
 
我安徽有一个工地,从供货到结束用了1年多的时间,如果有开裂,工地怎么也会投诉啊,那个工地总共70万平方,各位专家都说会开裂,主要是哪方面问题呢
 
填缝剂出现开裂在工地上已经成为普遍的习惯现象,因为没有做保温体系,也就不会影响安全及使用性能。只是稍微不好看而已。这个问题建设方哪会去找你要求修补,何况你也没法修补。
如果用在保温体系,填缝剂出现开裂就会渗水导致影响这个体系的安全问题了,所以158标准要求就比较高了。
 
该填缝剂体系水泥用量偏高,而且没有什么措施来解决抗开裂的问题。2份胶粉只能增加一些黏结力,对柔性根本起不到作用。硬脂酸钙的加入可以使砂浆引入一定的气泡,可以降低一些体系的收缩。不过硬脂酸钙的憎水性效果不是很好。不如钠盐、钾盐。
 
干脆把2kg胶粉拿掉,那点量根本没有什么作用。还可以为老板节约成本。
 
"huduzhifs 发表:
水泥42.5   40
80目~100目石英纱  60
HPMC     0.07
硬脂酸钙     0.27
可再分散胶粉   0.2
最新的标准也过了,专家来看看

不知道你是参照哪个标准做的,只是30min和240min的吸水量能过吧
 
水泥量好像太高了点,建议采用点煤灰或重钙类代替部分。
 
还可以加入一些减水剂,降低拌合水的用量,同样可以减少泛碱的机率。
 
后退