保温砂浆中胶粉料与颗粒的最佳比例是多少?
最开始以北京振利的25kg:200L;随后随着江苏地区的水泥基保温砂浆发展,比例有所改变。
大家认为在什么比例比较合适?
根据我的检测和实验(我做过不少于50家的保温砂浆实验测试),我觉得L型在1:6-7L之间,W型在1:3.5-4.5L之间,是比较靠近标准指标的。

很多人还是喜欢以25kg:200L的比例来检测,不过以我的实验结果,强度是非常难以达到的。
 
反馈: 215235308

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,488
  • 2007-09-03
  • #2
顶一下,这么好的贴子大家只看不顶,对不起楼主啊
 
反馈: 215235308

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2007-09-03
  • #3
是啊 ,我也顶顶,各地方要求不同就比例也许会不同了
 
S

sqcd111

见习生
注册
2007-01-23
帖子
63
反馈
0
积分
147
  • 2007-09-04
  • #4
我们一直是按25:200做的。
 
臣

臣振叔

试验员
注册
2007-03-12
帖子
179
反馈
7
积分
258
  • 2007-09-05
  • #5
25kg:200L的比例,强度是非常难以达到的。
 

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  • 2007-09-06
  • #6
"龙晨 发表:
保温砂浆中胶粉料与颗粒的最佳比例是多少?
最开始以北京振利的25kg:200L;随后随着江苏地区的水泥基保温砂浆发展,比例有所改变。
大家认为在什么比例比较合适?
根据我的检测和实验(我做过不少于50家的保温砂浆实验测试),我觉得L型在1:6-7L之间,W型在1:3.5-4.5L之间,是比较靠...
点击展开...

L型的湿密度、干密度的能达到多少?
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2007-09-06
  • #7
湿表观390左右,干表观230左右。
 
Z

zhangjinbj

研发工程师
注册
2006-12-15
帖子
409
反馈
82
积分
1,208
QQ
94582028
  • 2007-09-06
  • #8
一般会是1kg:6L;颗粒要是小点,就是1kg:7-8l,不过8l没有尝试过
 
J

jon1913

见习生
新人进步徽章
注册
2007-05-05
帖子
93
反馈
3
积分
243
  • 2007-09-10
  • #9
1:6 湿\干表观密度能过吗?拿我们公司的做了很难过
 

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  • 2007-09-11
  • #10
没啥最佳比例吧
各公司配方都不统一,达到标准就行了。
不过L型的湿密度、干密度合格话,强度指标就很难做到。总是处于临界值。
除非增加成本了。难的。
以前的L的干密度都要做到300了。这样强度我才放心。
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2007-09-11
  • #11
我的L型干表观230,抗压275,导热系数一个仪器测为0.0725,另一个仪器测为0.336了。W型干表观350,抗压675,导热系数测为0.0875了。我晕了。
 
M

mucao

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2007-03-01
帖子
174
反馈
15
积分
350
  • 2007-09-11
  • #12
我们一直做1:25,确切的说,的确有点问题,施工和强度不是很好,尤其是前期强度。

这个问题值得讨论。
 

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  • 2007-09-12
  • #13
"龙晨 发表:
我的L型干表观230,抗压275,导热系数一个仪器测为0.0725,另一个仪器测为0.336了。W型干表观350,抗压675,导热系数测为0.0875了。我晕了。
点击展开...


导热系数测定仪偏差确实大啊
 
J

jon1913

见习生
新人进步徽章
注册
2007-05-05
帖子
93
反馈
3
积分
243
  • 2007-10-15
  • #14
我公司的是30KG:200L
 
G

gong

见习生
注册
2007-10-16
帖子
8
反馈
0
积分
8
  • 2007-10-16
  • #15
顶一下 。好
 

zengdclark

试验员
注册
2007-04-08
帖子
190
反馈
7
积分
526
QQ
865640800
  • 2007-10-18
  • #16
干密度和强度是一对矛盾共生体,难就难在找平衡。龙辰兄高手啊!
 
W

wangzhixing

见习生
注册
2007-10-12
帖子
12
反馈
0
积分
30
  • 2007-10-19
  • #17
现在市场上好多颗粒产品根本就达不到实际的立方数,没有办法啊,成本在这摆着,240元/m3怎么做啊?????????
 

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  • 2007-10-19
  • #18
"wangzhixing 发表:
现在市场上好多颗粒产品根本就达不到实际的立方数,没有办法啊,成本在这摆着,240元/m3怎么做啊?????????
点击展开...


还应该有利润的啊
 
G

gooey

见习生
注册
2007-10-19
帖子
5
反馈
0
积分
8
  • 2007-10-19
  • #19
30KG:200L挺好!
 
修

修心

见习生
注册
2007-09-14
帖子
101
反馈
0
积分
206
QQ
16756650
  • 2007-10-26
  • #20
热烈讨论,活跃论坛
 
  • 1
  • 2
下一页
第 1 - 合计 2 下一页 最后
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

Q
聚苯颗粒 聚苯颗粒保温浆料送检
  • qingyu0618
  • 2011-04-25
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
3
查看
3K
2011-04-26
liguangqiu
P
聚苯颗粒 泡沫EPS保温砂浆的最佳配比及其性能研究
  • panda0395
  • 2007-04-13
  • 外墙保温系统技术交流区
5 6 7
回复
130
查看
34K
2016-11-01
冯善业
冯
聚苯颗粒 楼梯间 胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案
  • 凯旋
  • 2012-06-19
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2012-06-19
凯旋
聚苯颗粒配方
  • luhao
  • 2008-03-27
  • 干粉砂浆配方
回复
1
查看
4K
2008-03-27
zscqh
Z
聚苯颗粒 聚苯颗粒保温砂浆胶粉料配方优化的研究
  • zhangjinbj
  • 2007-07-06
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
9
查看
10K
2008-12-20
hx3360300
H
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源