速凝砂浆 堵漏施工性

zhengjiu

研发工程师
注册
2014-03-25
帖子
138
反馈
53
积分
400
QQ
2289883023
最近在做堵漏,凝结时间合格,但是施工性很差,比较粘抹子,配方得怎么调整,如果降纤维素会不会开裂?请同行们指教。
快硬硫铝 700
石英砂 300
氯化钙 15
氯化锂 10
2万纤 3
憎水剂 2
 
配方怎么做成这样了
不能加纤维素
堵漏加纤维素醚干什么呢?还需要保水吗?
憎水剂也不需要啊

配方越复杂,画蛇添足
 
配方怎么做成这样了
不能加纤维素
堵漏加纤维素醚干什么呢?还需要保水吗?
憎水剂也不需要啊

配方越复杂,画蛇添足
说实话第一次做没啥经验,当初加纤维素主要是怕裂。不加憎水剂的话,有明水会不会漏水?前辈
 
说实话第一次做没啥经验,当初加纤维素主要是怕裂。不加憎水剂的话,有明水会不会漏水?前辈
堵漏就是要亲水,憎水反而不好,影响粘结力和附着力
 
速凝型的主要用于带水堵漏,那缓凝型的应用什么场合?怎么感觉和防水砂浆很像啊
 
速凝型的主要用于带水堵漏,那缓凝型的应用什么场合?怎么感觉和防水砂浆很像啊
速凝型的主要是快速堵漏
缓凝型的主要是修补,例如孔洞填充,JS防水的边角修补等
 
配方怎么做成这样了
不能加纤维素
堵漏加纤维素醚干什么呢?还需要保水吗?
憎水剂也不需要啊

配方越复杂,画蛇添足
其实适当的添加一点纤维素是可行的,特别是在孔洞填充的时候,塞进去的时候不会散开。但是要控制量,多了沾手,少了容易散开。憎水什么的就不需要了。
 
其实适当的添加一点纤维素是可行的,特别是在孔洞填充的时候,塞进去的时候不会散开。但是要控制量,多了沾手,少了容易散开。憎水什么的就不需要了。
谢谢回复!
 
后退