• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

玻化微珠保温系统施工要用网格布吗?

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,494
反馈
84
积分
2,876
QQ
304065659
看了好几家的玻化微珠保温体系施工工艺,有用网格布的,也有不用的。请问不用网格布会开裂吗?
我个人认为:玻化微珠保温砂浆的成本比聚苯颗粒保温砂浆的成本要高,导致市场必然高,这样在保温层的价格就高了,如果还是要用网格布,那在价格上没有优势,就不好推广。因为本身强度高如果可以不用网格布的话,那样就省了网格布及部分抗裂砂浆的费用了。这样就有优势了。
请有做玻化微珠保温砂浆的同行说说看,给些建议!谢谢!
 
在南方是必须要加网格布的,主要是考虑到南方的湿度大、雨水多,面饰材料的收缩变形系数太大,所以防护层的厚度需要增加一些。
北方在这方面问题不是很大,不加网格布也可以,我们做了很多不加网格布的工程,挺好的!
 
这只是一个过程,毕竟大家都还没有受到保温材料出现质量问题给他们带来的损失,那和前期那点网格布的投入相比,反差就太大了!
所以我们这些厂家应该更多的让用户感受到材料质量的重要性及经济性。
 
"子陵 发表:
在南方是必须要加网格布的,主要是考虑到南方的湿度大、雨水多,面饰材料的收缩变形系数太大,所以防护层的厚度需要增加一些。
北方在这方面问题不是很大,不加网格布也可以,我们做了很多不加网格布的工程,挺好的!


北方的年温差比南方还要大。由于温差引气的变形不可不考虑。
网格布我觉得南方北方都要加。
 
看来必须要加啊,我做了10mm厚的无网抗裂砂浆防护层开裂了。
 
在南方做工程不加网格布是一定会出问题,还有一个很重要的因素是水泥的选用,普硅水泥的干收缩也是个很大的问题!
至于北方如果保温层保持干燥,而保温材料收缩值本身较小,那所谓的年温差是不会对材料产生影响的!
 
"子陵 发表:
在南方做工程不加网格布是一定会出问题,还有一个很重要的因素是水泥的选用,普硅水泥的干收缩也是个很大的问题!
至于北方如果保温层保持干燥,而保温材料收缩值本身较小,那所谓的年温差是不会对材料产生影响的!



您的意思是因为普通硅酸盐水泥干收缩大的原因,而用其它特种水泥(如拉法基之类的水泥)保温砂浆干燥收缩就会小么?
还是因为北方干燥的原因?龙晨老兄做的无网系统试验开裂也没有经过几个雨季啊?(最近江苏没有怎么下雨啊)呵呵。保温层应该比较干燥的,收缩不大,也不应该开裂的啊?
北方的年温差(比如东北夏季最高温度可以达到30以上,最低温度可以达到零下30以上)可以达到60度左右。虽然我没有认真计算过或者来做试验,但是按照温差引起的热应力和热胀冷缩的原理,一年内的变形量应该蛮大的。也不能不考虑啊。相对于保温层的干收缩它是在保温砂浆硬化前基本上已经完成了。保温砂浆上好抗裂砂浆后,基本上没有太大的收缩了。(虽然保温砂浆会吸入空气中的一定量的气态水,但是量不会很大,不足以引起太大的收缩)。
以上都是我个人的想法。不是很成熟。希望大家继续讨论。

我的观点还是,无论南方还是北方都要压入网格布。
 
不放网格布算什么,有的抗裂砂浆都不做,直接上腻子,做的是内保温。

现在感觉讨论这个都是虚的,那些房产公司只管成本不管质量。

不上网格布会开裂,不用太厚就会裂。
 
后退