加砌块砖属于特殊砌体,质量轻、吸水性强,对于这类砌体一般都要使用有针对性的砂浆。从你的描述上来看,感觉正如你所说的一样“水泥没有充分水化”。
个人意见:1、加气块砌体吸水性强,你的保水有点低(这个说法有点委婉),建议达到91以上(我们是这么来的)
2、粉料有点少,还是多加点吧。
3、我们的DML用的是2.5以下的细砂,工地反映还好。
《蒸压加气混凝土用砌筑与抹面砂浆》
http://www.drymt.com/threads/4769/
以上观点仅供参考,希望能够帮到你。小弟献丑,愿各位前辈不吝赐教
🙂