• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

紧急求指点外墙砂浆开裂

Ash

见习生
注册
2015-11-08
帖子
9
反馈
1
积分
17
QQ
935751538
去年的工地,阳面砂浆抹面开裂了,阴面没事。砂浆不结块。是什么原因?是否砂浆强度不够?
 

附件

  • 4753E5DE0C86FA4ABFBFF7205426F14A.jpg
    4753E5DE0C86FA4ABFBFF7205426F14A.jpg
    111.4 KB · 查看: 88
  • B4A2A7606796E07EE41988495EFC57A4.jpg
    B4A2A7606796E07EE41988495EFC57A4.jpg
    174.9 KB · 查看: 85

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
去年的工地,阳面砂浆抹面开裂了,阴面没事。砂浆不结块。是什么原因?是否砂浆强度不够?
外面这层是真石漆吗?
里面的是什么?无机保温还是板?还是什么?腻子做了吗?腻子质量怎么样
看样子是脱层了
要么是腻子水解,要么就是抗裂砂浆严重的粉化,这种情况是太严重了
 
外面这层是真石漆吗?
砂浆粉化,这是哪的愿意?
 
外面这层是真石漆吗?
里面的是什么?无机保温还是板?还是什么?腻子做了吗?腻子质量怎么样
看样子是脱层了
要么是腻子水解,要么就是抗裂砂浆严重的粉化,这种情况是太严重了
老大,说错了。没有刮腻子,直接保温板,抗裂砂浆。外面真石漆。这会保温板跟抗裂砂浆中间空股了
 
应该是你的抗裂砂浆的问题!不是冬季施工吧?具体看你是什么保温板??应该是抗裂保水不够,强度没上来,形成了酥松风化层,导致与真石漆的结合空鼓翘皮!
估计有可能用的是树脂假胶粉
 
后退
顶部