• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

关于瓷砖胶检测数据异常,到底是啥原因导致三月份送检的胶粘剂检测结果严重偏低呢

0210210424

试验员
注册
2015-05-28
帖子
40
反馈
9
积分
314
QQ
19361713
三月初送检建科院两个瓷砖胶粘剂的样品进行全性能检测,约莫着时间差不多了,就打电话问了问建科院,想先看到数据,结果建科院方面告诉我这批胶粘剂检测数据严重异常,需要重新检测,而且是所有厂家送检的胶粘剂数据全都异常,同时我请我们供应商帮我们检测的数据也是全部严重异常,这我就搞不懂了,这到底是啥原因导致三月份送检的胶粘剂检测结果严重偏低呢?都是在上海检测的,高手给解答一下呗,谢谢!
 
三月初送检建科院两个瓷砖胶粘剂的样品进行全性能检测,约莫着时间差不多了,就打电话问了问建科院,想先看到数据,结果建科院方面告诉我这批胶粘剂检测数据严重异常,需要重新检测,而且是所有厂家送检的胶粘剂数据全都异常,同时我请我们供应商帮我们检测的数据也是全部严重异常,这我就搞不懂了,这到底是啥原因导致三月份送检的胶粘剂检测结果严重偏低呢?都是在上海检测的,高手给解答一下呗,谢谢!
这个真是不好说,因为我以前也在春节时间段送检过,结果也搞了一个不合格,在上海建科院,你想啊,刚过完年,工作状态不佳,在春节再不上上香,出现偶然性的机率就高得多了
当然了,也许我的思想比较龌龊

如果从纯技术的角度出发来想,有可能是检测站的问题,例如基板/测试用砖,也或者你的供应商中的原料出现大的偏差,否则不可能同一时间段不同厂家的数据均有偏差
 
做实验,其实还有一个很重要的步骤,数据处理!就是实验数据的有效性!还有重现性!
每个测试标准里面都有详细的规定!聚合物砂浆的离散型相对较高点,因此测试数据一般较多。最简单的就是单个数值与平均值进行比较,上下偏差不能超过多少多少,如测试5个数据,相差都甚远,那这组实验就是失败的,就如同拉拔时铁块的胶开了一样,实验无效,重新再做!
 
还有就是基材的影响,如很多厂家自己做的水泥砂浆块(70*70*20mm),可能制作比较粗糙,养护不到位等原因,有的表面光滑,有的粗糙,有的强度高的,有的掉粉强度低,导致聚合物砂浆与水泥砂浆的拉拔实验数据就比较离散,这个常见的;还有就是瓷砖胶检测用的基材等等!
 
烧香。我以前在上海也遇到过。同一卷网格布取下几米,2个人拿过去同一时间,同一个地方检测,一个合格,一个不合格。
 
如果是送检
我肯定自己单独复配啊,搅拌均匀
检测机构处好关系啊
10多年前,我们可以马上出数据
这个我知道,但是我要的是实测数据,同样的配方,10月份送检的C1配方可以过C2标准,但是3月份送检,竟然数据全部低的离谱,实在无语
 
我觉得,应该是基材和砖的问题,我测了一下基材,很多都不合格
 
后退
顶部