自流平用水量问题

注册
2016-06-02
帖子
33
反馈
4
积分
98
QQ
1341093608
工人反映,像美圣,耐奇自流平,虽然说明一包只能放6.4公斤左右的水,但工人都是凭感觉放水,多放水也很正常,而且不会沉砂。但我做的基本只能按照实验要求放水,多放一点就容易沉底了。基本250克水没有问题,到255就会沉底了。是材料不同吗?还是配方不好。多谢了。
 
这个可能和你水泥有关系,但是更可能的是和你材料的适应性关系大。

敏感,是一个工程上非常要命的问题。
 
另外提一个问题,材料如果打清了,偶尔会有起鼓现象,每次都是巴掌大的地方起来一个包包,一按就破了。不知道什么原因!
 
聚羧酸减水剂对水比较敏感,你得多家减水剂,多家纤维素酶调整。不过得主要1d强度能否达标
 
悬浮材料可以用用,方解石粉多些,150-200也可以,沙子要过网
不要加大MC,方向反了
 
我现在 把国内的几大品牌 都拿过来做实验了 他们的低端产品 简直就是 瞎胡闹 严格意义 上 来说 根本就不达标 哎 市场买不上价 厂家追求利润 胡闹啊
 