保温板粘结剂7天强度是否有代表性?

  • 主题发起人 凯旋
  • 发布时间 2007-09-28
  • 标签
    保温 保温板 外墙保温

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2007-09-28
  • #1
目前我测试保温板粘结剂,由于时间所限,我一般是测试其7天的与保温板的粘结强度,大家觉得是否合格

目前我测试下来,国内的几家胶粉,7天强度与14天的强度,与保温板粘结强度,不会相差30%,基本上是一样的
 
Z

zhangjinbj

研发工程师
注册
2006-12-15
帖子
409
反馈
82
积分
1,208
QQ
94582028
  • 2007-09-28
  • #2
差不多吧,基本工地上抽检就这几项,见过有的工地就抽检三天强度的,我都无语了。

国内的胶粉强度确实差不多,相差无几吧。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2007-09-29
  • #3
2楼的你见过3天的啊,太厉害了,这个监理牛
 
Z

zhangjinbj

研发工程师
注册
2006-12-15
帖子
409
反馈
82
积分
1,208
QQ
94582028
  • 2007-09-29
  • #4
"mailshuxin 发表:
2楼的你见过3天的啊,太厉害了,这个监理牛
点击展开...



那绝对算牛人,我做一堆粘砖的,三天后测那个强度高就用那家的。
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2007-09-29
  • #5
按水泥水化时间来理解的话,7天强度是具有代表行的。
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2007-10-08
  • #6
144标准中试验方法就是7d的,试验下来确实没有问题

907中也是7d强度,不合格东西更少
 
Q

qdwyy

初级工程师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2007-10-11
帖子
63
反馈
26
积分
479
  • 2007-10-13
  • #7
907是那个标准
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2007-10-15
  • #8
JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》
 
T

tsuizhl

见习生
注册
2007-06-23
帖子
34
反馈
0
积分
34
  • 2007-12-11
  • #9
如果砂浆没问题的话,粘结强度实际上测的是保温板的强度,砂浆7天的拉伸强度通常大于0.2MPa是没有问题的,因此7天的结果其实跟最终28天结果不会差太多,而在夏天,天气比较热时,3天的强度也可能达到0.2MPa以上,所以也可以进行测试,只要破坏界面在保温板上,又何必强求几天呢?
 

dggktechman

技术总监
终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章
注册
2007-04-01
帖子
1,908
反馈
618
积分
3,623
QQ
709729582
微信
709729582
  • 2007-12-14
  • #10
我一般做7天和28天的,每天都要做很多试验,要是全部28天的,娜要做到什么时候啊
 
G

golden200099

见习生
注册
2007-06-15
帖子
26
反馈
0
积分
27
  • 2007-12-25
  • #11
反正144上的进场检测就是7天的!

强度应该远远大于苯板的抗拉强度了!
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

P
屋面保温苯板与粘结剂的粘结强度怎么做?
  • poipoi
  • 2008-09-23
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
4
查看
4K
2009-01-04
lxlhawk
L
P
屋面保温苯板粘结剂的粘结强度怎么确定?
  • poipoi
  • 2008-09-24
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2008-09-24
poipoi
P
乳
保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验的适用性
  • 乳山银滩88
  • 2009-12-05
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
11
查看
13K
2011-05-11
学习中....
学
M
外墙粘贴保温板是否该加保温钉?
  • mingong
  • 2009-08-26
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
3K
2009-08-26
mingong
M
建筑保温板材粘结强度的现场试验方法
  • yangjiaoshou
  • 2008-10-20
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
2
回复
20
查看
8K
2009-05-25
2579208
2
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源