我的自流平水泥为什么一天没有强度 大家给看下

  • 主题发起人 路在何方?
  • 发布时间 2016-12-14
  • 标签
    自流平水泥 自流平砂浆 自流平配方
路

路在何方?

见习生
新人进步徽章
注册
2012-04-11
帖子
50
反馈
2
积分
176
QQ
282557142
  • 2016-12-14
  • #1
42.5水泥280 快硬100 石膏45 沙467 钙75 减水剂2.3 硅灰17 胶粉10 400纤维素0.33 消泡1 酒石酸0.5 初始流动155 20分钟流动 153 不泌水 不分层在玻璃上4个小时就初凝 在模块里2天才能初凝 而且没有强度 各位老师给看下是哪里不对了
 
Y

yuhui2010

初级工程师
注册
2016-10-27
帖子
147
反馈
28
积分
153
  • 2016-12-15
  • #2
减水剂用量太大,缓凝严重。
 
路

路在何方?

见习生
新人进步徽章
注册
2012-04-11
帖子
50
反馈
2
积分
176
QQ
282557142
  • 2016-12-15
  • #3
yuhui2010 发表:
减水剂用量太大,缓凝严重。
点击展开...
减水剂减少会不会流不开
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2016-12-15
  • #4
路在何方? 发表:
42.5水泥280 快硬100 石膏45 沙467 钙75 减水剂2.3 硅灰17 胶粉10 400纤维素0.33 消泡1 酒石酸0.5 初始流动155 20分钟流动 153 不泌水 不分层在玻璃上4个小时就初凝 在模块里2天才能初凝 而且没有强度 各位老师给看下是哪里不对了
点击展开...
1、你用的是什么减水剂?聚羧酸的吗?
如果是聚羧酸,你的用量不对的,太高,应该会分层,如果没有分层,那么你的减水剂是假的
2、酒石酸0.5是非常少的用量,应该不是缓凝的问题
最大的可能性是快硬水泥的质量问题
还有胶粉什么牌子的
 
路

路在何方?

见习生
新人进步徽章
注册
2012-04-11
帖子
50
反馈
2
积分
176
QQ
282557142
  • 2016-12-15
  • #5
减水剂是兴邦的聚羧酸.
凯旋 发表:
1、你用的是什么减水剂?聚羧酸的吗?
如果是聚羧酸,你的用量不对的,太高,应该会分层,如果没有分层,那么你的减水剂是假的
2、酒石酸0.5是非常少的用量,应该不是缓凝的问题
最大的可能性是快硬水泥的质量问题
还有胶粉什么牌子的
点击展开...
胶粉是兵马俑的312 .我做了2组一组没有加酒石酸凝固时间还可以就是流动度不好 .20分钟才120 . 快硬水泥应该没有问题 我用快硬做早起灌浆料都可以的
 
路

路在何方?

见习生
新人进步徽章
注册
2012-04-11
帖子
50
反馈
2
积分
176
QQ
282557142
要看特种水泥的种类,硫铝双快,对温度不敏感,强度没有问题
高铝就不行了,低温就有强度了
减水剂,兴邦的也还好,但是早强性差一些,你的用量太高了,他们的1016以前我做过只有用1公斤就可以了
如果减水剂用量低了流不开,要么是配方组分不合理,要么就是减水剂的质量或者种类变化了
 
路

路在何方?

见习生
新人进步徽章
注册
2012-04-11
帖子
50
反馈
2
积分
176
QQ
282557142
谢谢凯旋大哥的指点 .我下午把减水剂量下调试试. 还有凯旋大哥你看看我这配方还有其他需要改进的吗. 三元体系的搭配合理吗.
 

Mamba

配方师
武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章
注册
2016-04-29
帖子
409
反馈
170
积分
706
QQ
2241250713
  • 2016-12-15
  • #9
如果确定水泥没问题,聚羧酸减水剂不需要加这么多吧?加点碳酸锂或者硫酸锂。。
 
C

cthancheng

见习生
注册
2012-01-09
帖子
9
反馈
2
积分
33
QQ
550611270
  • 2016-12-15
  • #10
这个配方夏天问题应该不大,减水剂用量高估计你的加水比例低,所以也不要紧。冬季硫铝、普硅、石膏选用搭配不当会出现早期强度起不来的情况,同时这配方也没有早强剂。建议另做一个硫铝为主的冬季配方(成本不会高多少的)。
 
Y

yuhui2010

初级工程师
注册
2016-10-27
帖子
147
反馈
28
积分
153
  • 2016-12-16
  • #11
硫铝水泥与普硅水泥的比例是关键,你没有找到两种水泥的最佳结合点。
 
反馈: qiucai
滴

滴水不漏

试验员
注册
2016-12-15
帖子
104
反馈
21
积分
106
QQ
2880446362
  • 2016-12-16
  • #12
硫铝水泥可以多加点,减水剂用西卡的540P试试看,1.2公斤应该就够了。碳酸锂应该也要加点。
 
路

路在何方?

见习生
新人进步徽章
注册
2012-04-11
帖子
50
反馈
2
积分
176
QQ
282557142
  • 2016-12-17
  • #13
Mamba 发表:
如果确定水泥没问题,聚羧酸减水剂不需要加这么多吧?加点碳酸锂或者硫酸锂。。
点击展开...
我也做个了加锂的可是加了锂之后20分钟没有有流动度了 还有现在锂价格太高了 有其他的替带品吗
 
路

路在何方?

见习生
新人进步徽章
注册
2012-04-11
帖子
50
反馈
2
积分
176
QQ
282557142
  • 2016-12-17
  • #14
yuhui2010 发表:
泥硫铝水与普硅水泥的比例是关键,你没有找到两种水泥的最佳结合点。
点击展开...
泥硫铝水泥加多了收缩和后期强度不怎么好控制吧
 

Mamba

配方师
武林新丁 武林高手 江湖大侠 原创先锋徽章
注册
2016-04-29
帖子
409
反馈
170
积分
706
QQ
2241250713
  • 2016-12-18
  • #15
路在何方? 发表:
我也做个了加锂的可是加了锂之后20分钟没有有流动度了 还有现在锂价格太高了 有其他的替带品吗
点击展开...
那估计你的配比没调好,碳酸锂挺贵的,硫酸锂还可以吧。。毕竟用量不多,一吨也就零点几公斤。。
 
I

ichbinqjj

见习生
注册
2009-04-07
帖子
14
反馈
2
积分
377
  • 2016-12-27
  • #16
快硬硫铝与普硅在低温,这个比例强度会比较低的。你可以试试看普硅:硫铝为1.3左右的。加0.03%的碳酸锂,缓凝剂的量要加点,减水剂少点,用水量控制在26%以下,石膏用无水硬石膏,强度还是可以上来比较快的。
 
I

ichbinqjj

见习生
注册
2009-04-07
帖子
14
反馈
2
积分
377
你说的高铝不行低温就有强度了会否矛盾呢?,
 
反馈: jmmnhg
Z

zmh804

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2006-12-28
帖子
164
反馈
8
积分
350
  • 2017-02-15
  • #18
个人感觉你的配方凝结时间太长,还有就是没有碳酸锂之类的早强剂。主要调整一下缓凝剂和早强剂应该一天强度会上来的。
 

guchaojian

研发工程师
武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀
注册
2012-05-24
帖子
257
反馈
67
积分
706
QQ
460015475
  • 2017-02-27
  • #19
解决问题了吗,个人觉得是因为没有早强剂。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

Y
一些关于自流平砂浆的问题
  • yli_520
  • 2014-10-19
  • 自流平水泥配方技术
回复
2
查看
3K
2014-10-20
zhonghoufuwu
Z
C
自流平石膏 石膏基自流平30 min流动度比初始流动度还大,什么原因?
  • caoldwang
  • 2018-07-23
  • 抹灰石膏 | 机喷石膏 | 粉刷石膏 | 石膏基自流平
回复
16
查看
9K
2021-04-01
fairy7656
硫铝普硅体系的自流平配方,流行性很好,出机流动度:145,20min流动度:140,1d强度:17Mpa,没有泌水
  • BLUE123
  • 2015-01-06
  • 自流平水泥配方技术
回复
9
查看
2K
2015-05-08
magicc1015
熊
大家来看看这个抠门到家的水泥基自流平还有救么...
  • 熊多多
  • 2018-02-10
  • 自流平水泥配方技术
回复
19
查看
7K
2021-12-02
clf30189
硫铝自流平配方,做出来以后初始流动度150mm,20min流动度130mm