• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

灌浆料 刚从工地回来,心情不好,灌浆料开裂

注册
2007-07-30
帖子
130
反馈
81
积分
532
QQ
85589563
工作好几年了,一直在一个灌浆料生产厂家做技术工作,负责研发和一些现场技术服务。国庆长假,刚好有个工地出了点问题,很郁闷,虽然不愿意,还是去了现场。
先说说现场情况,具体现场就不说了,大概情况是电厂的几个压缩机基础二次灌浆,用了三百多吨,灌浆完成后有的1d出现裂缝,有的3d出现了裂缝。现场是户外,自然环境很恶劣,初步估计是养护的问题。
上几张图片吧,大家看看现场情况。

第一张是典型的塑性收缩,呈现无规律的龟裂,且裂缝很大,宽的甚至超过2mm,不过这还不是最严重的,以前见过最厉害的裂缝,圆珠笔可以伸进去。
第二张是典型的后期干燥收缩缝,每隔一定距离就会有一条,且缝与缝之间距离相等。

这样的情况,技术人员到了现场就是跟施工和监理扯,他们都希望厂家给写个说明,就是裂缝的产生跟他们没关系,是材料本身的问题,而厂家肯定不能承认自己材料有问题。来来回回,说了半天,最后写个东西,把问题推到自然条件上,就说条件比较恶劣,然后保证裂缝对设备的运转不会有问题。估计不写个东西,扯几天也不会放我走。

关于灌浆料的配方:
希望大家在以后做灌浆料的时候一定主要不要把主要精力放在强度上,说实话,强度是灌浆料配方设计里最简单的。如果有需要,我们可以把1h强度做到40MPa,1d强度可以做到60MPa,28d强度做到100MPa以上,但是实际上,设备基础混凝土强度不会超过C40,强度做太高了根本没什么用。
灌浆料的配方设计的主要精力应该放在膨胀、裂缝、接触面上。强度再高,假如后期是收缩的,那么灌浆料和设备基础的接触面将很小,甚至没有接触,这样的话很容易出问题。

先说这么多,大家对灌浆料有什么感兴趣的回帖交流。
 

附件

  • 塑性收缩.jpg
    塑性收缩.jpg
    129.3 KB · 查看: 2,218
  • 干燥收缩.jpg
    干燥收缩.jpg
    125.3 KB · 查看: 2,160

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
表示同情
这个灌浆做了多厚啊?
应该是早期膨胀指标不达标吧
养护时有没有洒水或者湿养护啊?

你说得很多,单纯的做强度,很好做的,好的配方还是使用方便、使用效果好、质量稳定,并不能完全看里面的技术指标,指标没有干什么难做的。
 
这种情况主要是本身出现收缩所致,一种原因是工地用水量可能超多;二是,如果是没有粗骨料而灌浆一次超过150mm;三是初期没有养护到位。材料本身早期膨胀率就算达标如果不安规范施工也容易出现。
这种情况我们也有过,主要是施工不对造成。不需要震动成型,施工人员却用机器震动,造成水泥浆浮在表面,出现塑性开裂。
 
  • 点赞
反馈: zdr
塑性收缩那个肯定是没养护,工地在野外,几乎靠近沙漠了。到了现场,包工头还不承认,非说按照我们的要求养护了,盖了草袋还天天浇水。我说你把养护的草袋拿给我看看,他说昨天还在呢,现在不知道哪里去了……

第二个裂缝问题不仅仅是养护的问题了,那个设备基础太长了,目测了一下估计有25m左右,而且是一次灌浆,这种情况即使是高强混凝土,裂缝控制也比较困难,何况是水泥量很高的灌浆料。裂缝情况,我们的经验就是南方比北方少,室内比室外少;一句话,都是水惹的货。
 
"龙晨 发表:
这种情况主要是本身出现收缩所致,一种原因是工地用水量可能超多;二是,如果是没有粗骨料而灌浆一次超过150mm;三是初期没有养护到位。材料本身早期膨胀率就算达标如果不安规范施工也容易出现。
这种情况我们也有过,主要是施工不对造成。不需要震动成型,施工人员却用机器震动,造成水泥浆浮在表面,出现塑性开裂...

用水量过多的裂缝也有,不过跟我贴的那两张不一样。用水量太多的缝应该是下面的这张,裂缝很细,数量众多,且是无规则的龟裂。
 

附件

  • 2.jpg
    2.jpg
    83.4 KB · 查看: 1,526

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
现在灌浆料的国家标准不知道出来没有,去年我在研究灌浆料的时候有使用标准的。灌浆料分好几个等级,如果不分清现场环境拿来灌浆料就用的话很容易出问题的。
 
"kanghai 发表:
现在灌浆料的国家标准不知道出来没有,去年我在研究灌浆料的时候有使用标准的。灌浆料分好几个等级,如果不分清现场环境拿来灌浆料就用的话很容易出问题的。

灌浆料的建材行业标准早就出来了
JC/T 986-2005 水泥基灌浆材料
http://www.drymt.com/threads/7/
 
但从你所描述情况而言,我认为有怎么几点原因:一可能是现场养护不当所致;而是一次浇灌过厚过长,导致收缩裂纹的产生;三是灌浆料中膨胀源出现问题,可能是生产工作中导致的;四可能是灌浆料本身的级配出现问题,导致成型后内部化学收缩过大,特别是养护条件较差的工地;五还有可能跟现场的施工条件,基础情况,或施工中有随意无添加物质进去等都有关系。一般而言,我们出产灌浆料都把关的很严,从配料,生产,检验等都要严格把关,施工现场还要指导施工,施工前,中,后都要察看,力争在出现小问题是就尽量解决,吧出现大问题。上面都只能从你所述简单给出一些看法,其实最关键的还是你们厂家和施工方最清楚,双方坦诚交换,才有解决的途径,现在看上去问题不大,但裂纹一旦形成而继续扩展,对设备的影响还是存在的,当然在一段时间内都不会看到带来的危害。
 
谈谈我的看法:一次浇筑量大,厚度大,要做约束,最好是两层,外露尺寸大。
 
您用用高活性的偏高岭土试试。偏高岭土能显著提高浆料的悬浮性、稳定性和结石率。应该有一定效果的。
 
现在开裂一是要注意早期塑性收缩,二是要注意温差裂纹,三是要注意后期收缩,现在基本都有这样的添加剂应付材料本身开裂的问题,做好这些外,就需要对施工条件及养护条件做出要求,这样各方面都处理好了,基本上就没有什么问题了
 
我的看法:1.灌浆料的强度比较好做,不用刻意去追求,难点在于前期和后期的膨胀收缩。不光要加前期膨胀剂,后期的膨胀剂也要有一些2.灌浆料的类型决定了一次灌浆厚度,如果太厚则需要分层施工,第二次灌浆时,前面一层需要做拉毛以增加粘结强度。我实际做过的灌浆料一次成型实际厚度为18cm,室内养护,做了大概一年左右,没有开裂。3.灌浆料现在有国标,GB50448,大家可以查阅一下,如果没有,可以与我联系,我这里有这个标准。4.灌浆料的施工问题。工人有的不清楚灌浆料与混凝土的区别,灌浆料是无需振捣的,需要向施工人员说明。5.灌浆料的养护问题。灌浆料养护不好,会出现表面有裂纹的现象。6.施工环境的问题。如果施工环境恶劣的话,是不可以进行灌浆料的施工。
 
灌浆料要解决早期和后期的收缩开裂的话,要用两种膨胀剂,一种是3小时内产生膨胀的专用膨胀剂,一种是HCSA高性能混凝土膨胀剂,这种高性能膨胀剂的特点是膨胀率大,是市售膨胀剂的两倍,膨胀速率快,可以完全解决后期的收缩开裂问题。
 
灌浆料要解决早期和后期的收缩开裂的话,要用两种膨胀剂,一种是3小时内产生膨胀的专用膨胀剂,另一种是高性能混凝土膨胀剂,这种高性能膨胀剂的特点是膨胀率大,是市售膨胀剂的两倍,膨胀速率快,可以完全解决后期的收缩开裂问题。
 
后退
顶部