• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
不同围护结构蓄热性能对空调启停时间的影响

不同围护结构蓄热性能对空调启停时间的影响 2017-02-27

没有下载权限
xinli_zhao 提交了一个新资源:

不同围护结构蓄热性能对空调启停时间的影响 - 论文研究了在不同舒适区,即不同温度范围内,在其它扰量不变的情况下, 调节空调送冷量, 优化空调启停时间,比较其运行时间的长短,对实验和模拟数据进行分析

L02-建筑节能类:不同围护结构蓄热性能对空调启停时间的影响

不同围护结构蓄热性能对空调启停时间的影响
摘要
本论文在对太原某餐厅室内温度进行跟踪测试结果分析的基础上,根据建筑使用功能及热舒适要求的不同,采用实验和计算模拟的方法,动态分析了室内热环境,应用平衡分析法,建立热平衡数学模型,用谐波法求解围护结构传热,并综合考虑外扰、内扰的作用。
论文研究了在不同舒适区,即不同温度范围内,在其它扰量不变的情况下, 调节空调送冷量, 优化空调启停时间,比较其运行时间的长短,对实验和模拟数据进行分析, 提出合理的空调启停时间。同时,根据围护结构的蓄热性能,对不同的围护结构进行模拟仿真,得出不同的室内温度,分析各种围护结构对空调启停时间的影响。
可见, 根据房间的使用功能,规定合理的舒适温度范围和适宜的围护结构材料, 可优化空调启停时间和运行时间,具有节能的功效。
关键词: 蓄热性能,围护结构,舒适区,热环境, MATLAB

查看附件 13666

查看此资源...
 
后退
顶部