普通砂浆灰量用到200每吨,砂浆就泌水沉底。灰量降到180以下,状态就好了

混凝土砂浆

见习生
注册
2017-03-31
帖子
17
反馈
0
积分
46
最近碰到一个问题,普通砂浆灰量用到200每吨,砂浆就泌水沉底。灰量降到180以下,状态就好了。什么原理,大神赐教!
 

alxg2

试验员
注册
2008-12-11
帖子
108
反馈
16
积分
96
你这不对啊?湿拌干拌?180kg/吨的胶材用量,不可能泌水、抓底啊?你没加纤维素醚?还是砂子级配不合理?
 

long0652

设备版块管理员
管理成员
版主
注册
2006-11-24
帖子
1,684
反馈
278
积分
3,190
QQ
597337577
这么细的砂子,0.075以下还有多少啊?
 

zhangxin

见习生
注册
2017-08-21
帖子
15
反馈
2
积分
43
QQ
316673371
最近碰到一个问题,普通砂浆灰量用到200每吨,砂浆就泌水沉底。灰量降到180以下,状态就好了。什么原理,大神赐教!
感觉1.7细度的砂子,应该引起的是发黏,不应该出现泌水情况啊。
 

zhangxin

见习生
注册
2017-08-21
帖子
15
反馈
2
积分
43
QQ
316673371
最近碰到一个问题,普通砂浆灰量用到200每吨,砂浆就泌水沉底。灰量降到180以下,状态就好了。什么原理,大神赐教!
抹灰砂浆的话 加点纤维试试,能够略微增加点稠度,主要是防止集料沉降,应该能改善目前的泌水情况。
 