lpizt 初级工程师 注册 2015-01-16 帖子 107 反馈 25 积分 909 2017-08-30 #1 在旧墙面上使用外墙腻子粉、外墙漆翻新,我们的外墙腻子粉是水泥基的,本身老墙面是油性漆面,具体酸碱性漆无法判断,时间有十年左右,表面有鼓包开裂的现象,想了解在不做界面处理的情况下,直接在旧墙面刮腻子,会不会起反应,对腻子粉的强度会不会产生影响?请各位大神给点意见
在旧墙面上使用外墙腻子粉、外墙漆翻新,我们的外墙腻子粉是水泥基的,本身老墙面是油性漆面,具体酸碱性漆无法判断,时间有十年左右,表面有鼓包开裂的现象,想了解在不做界面处理的情况下,直接在旧墙面刮腻子,会不会起反应,对腻子粉的强度会不会产生影响?请各位大神给点意见
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,857 积分 70,224 2017-08-31 #2 lpizt 发表: 对腻子粉的强度会不会产生影响? 点击展开... 反应应该不会,时间久了起皮很正常 水泥基双组分不做界面剂还好,单组分直接上墙,配方成本也不低
Frankyao 配方师 注册 2016-08-08 帖子 142 反馈 249 积分 1,148 2017-08-31 #3 油性涂料表面翻新,普通无机材料和水性产品无法粘结,施工后后患无穷。安全可靠的方法只有铲掉涂层。
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 注册 2014-11-11 帖子 6,893 解答 1 反馈 3,686 积分 14,413 QQ 799288726 微信 15853187609 2017-09-01 #5 建议做界面剂 你无法保证漆面与墙体的粘结强度 版主说的双组份可以一试
dggktechman 技术总监 注册 2007-04-01 帖子 1,902 反馈 625 积分 3,629 QQ 709729582 微信 709729582 2021-08-18 #8 旧基层必须做处理,具体方案如下:1.使用乳液:水=40:60的比例搅拌均匀,加入1:2的水泥砂浆,调和成匀质浆料,甩浆到旧基层或者批刮到旧基层上,干后,批刮外墙腻子或者4060乳液+外墙腻子进行批刮,无论是处理旧基层还是批刮新腻子,厚度要控制在3-5mm,且不可太厚,厚了有开裂和空鼓的风险。
旧基层必须做处理,具体方案如下:1.使用乳液:水=40:60的比例搅拌均匀,加入1:2的水泥砂浆,调和成匀质浆料,甩浆到旧基层或者批刮到旧基层上,干后,批刮外墙腻子或者4060乳液+外墙腻子进行批刮,无论是处理旧基层还是批刮新腻子,厚度要控制在3-5mm,且不可太厚,厚了有开裂和空鼓的风险。
P PTB-dd 试验员 注册 2017-04-27 帖子 75 反馈 9 积分 163 QQ 574523025 2021-08-18 #9 楼上给的是方案还是实际施工进徎,方案我觉得很多可以写的?4060是哪家乳液