J july029 研发工程师 注册 2007-02-06 帖子 740 解答 1 反馈 64 积分 2,585 2017-08-31 #1 由于施工现场的发泡水泥板吸水率大,板材表面孔隙率大,粉尘大。同样的EPS板用抹面砂浆,到了发泡水泥板表面用就干的太快,约10-15分钟(目前的抹面刮的比较薄)。工人反应干的比较快,先抹一遍再挂网时就批不动了。请问有没有什么方法延长表干时间。或者工艺上调整。
由于施工现场的发泡水泥板吸水率大,板材表面孔隙率大,粉尘大。同样的EPS板用抹面砂浆,到了发泡水泥板表面用就干的太快,约10-15分钟(目前的抹面刮的比较薄)。工人反应干的比较快,先抹一遍再挂网时就批不动了。请问有没有什么方法延长表干时间。或者工艺上调整。
J july029 研发工程师 注册 2007-02-06 帖子 740 解答 1 反馈 64 积分 2,585 2018-06-15 #3 测试过用好的纤维素,添加量0.3%,工人反应任然不是太明显,不知道工艺上是否有注意和改善的地方,发泡水泥板普遍吸水率高,导致砂浆干的快,抹的也薄1-2毫米,
标准分享 Administrator 版主 注册 2006-09-29 帖子 11,247 解答 511 反馈 10,189 积分 99,881 2018-06-15 #4 july029 发表: 测试过用好的纤维素,添加量0.3%,工人反应任然不是太明显,不知道工艺上是否有注意和改善的地方,发泡水泥板普遍吸水率高,导致砂浆干的快,抹的也薄1-2毫米, 点击展开... 这个好像无解啊,需要适当的增加抹面砂浆的施工厚度
july029 发表: 测试过用好的纤维素,添加量0.3%,工人反应任然不是太明显,不知道工艺上是否有注意和改善的地方,发泡水泥板普遍吸水率高,导致砂浆干的快,抹的也薄1-2毫米, 点击展开... 这个好像无解啊,需要适当的增加抹面砂浆的施工厚度
靠谱的过客 高级配方师 注册 2018-08-21 帖子 546 反馈 287 积分 1,550 微信 14768582858 2018-08-24 #6 目前这种材料正在改进,缺点是只保温,不防火,生产还费工、费时