湿拌砂浆求具体解决方法

你最好分享一下配方,大家好给你意见,你光说这个,不好给意见,估计是你MC加多了
 
我在工地上取了几个厂的湿拌样品做试验,还没有发现保水性合格的。
 
我在工地上取了几个厂的湿拌样品做试验,还没有发现保水性合格的。
工地现场取得湿拌样,保水率都是达不到标准要求的,稠度大了。稠度大,保水率又要高,只有把塑化剂用量增加,送到工地上,抹灰的话,工人用着粘工具,又要闹;砂细了,塑化剂加多了,抹上墙又容易鼓包。试配把稠度放到70至75,保水率都是合格的。毕竟湿拌砂浆要放置那么长时间,稠度小了,随着时间推移,水分散失了,砂浆发干,工人又要闹了。
 
我做了国内7个品牌的同掺量的HEC掺入到水泥体系中,比对空白,最高强度降低40%,最低也有15%左右。也有不降强的,亚跨龙的东东,太贵了,只要肯花银子,这些事情好解决。
 
后退