• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

讨论八:抗裂砂浆配方中需要添加防水粉么?

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
797
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  我发现外保温抗裂砂浆中,无论是保温砂浆系统,还是板材系统的抗裂砂浆很多厂家为了节约成本,产品配方里面都没有添加防水粉、憎水粉,例如市场上比较流行的SEAL80,ES7630等。
  大家都知道抗裂砂浆防水是很重要的。重要性在标准里面也有所体现。2个标准对系统吸水量有个明确的要求。但是抗裂砂浆没有具体的吸水率指标。所以很多厂家捡了漏。
  负责任的厂家可能会对自己产品质量负责。会适当的添加些。决大多数厂家好像都没有。
  我觉得有必要把这个事情拿出来,和大伙儿来讨论讨论啊。
 
在保温的后抹面,肯定要加的,否则检测时,虽然能过JG149或者159的材料指标,但耐水性吸水量等均有问题的,并且在没有加的保温系统表面,保温层遇水后,会大量泛碱,里面的乳胶粉也会再次乳化,致使保温保护层脆化

现在很多厂家偷工减料,有关管理机构是知道这个问题,只是没有管理
 
说到主题了,可以说目前十家有九家钻了这个空子啊!工地复检涉及不到这个指标。但是对于保温系统确是个比较重要的环节,短时间是看不出来的,随着时间久了,会一一呈现啊!
1、先说保温砂浆颗粒系统:
如果抗裂面层不防水,雨水会慢慢渗透到保温层,而颗粒保温砂浆在雨水的反复损害下,自身会慢慢破坏,导致开裂或脱落。所以保温砂浆的体积吸水率低,软化系数高,对系统作用明显,而且抗裂层施工时,不会因为保温层吸水快而不好压网施工。
2、板子系统,特别是XPS板系统,如果面层不防水,雨水渗到XPS面层,可以把XPS板上的乳液界面剂所成的膜逐渐溶化,导致防护层脱落开裂。同样EPS板在雨水的侵袭下,界面会发生变化,影响黏结性。如果在冬天温度过低,水变成冰,体积增大,而破坏防护层。
 
冻融循环很可怕的啊
无机保温砂浆系统抗裂层更加要做防水型的。
无机保温砂浆,体积吸水率40%左右。很可怕的。
否则会出大问题。
 
要加防水或者憎水的材料,尤其对江南或长江以南流域,这些地方多雨,如果雨水渗入保温层,不仅系统的保温效果

大大降低了,系统的耐久性也遭到破坏.我觉得检测机构应该加强这方面的意识.
 
后退
顶部