怎么减少底层石膏砂浆上墙鼓泡的现象?

bigchuan

见习生
注册
2016-10-31
帖子
19
反馈
2
积分
415
怎么减少底层石膏砂浆上墙鼓泡的现象?
如下图
微信图片_20180412212046.jpg
 
由版主最后编辑:
这个问题不好解决,你们料的耗量是多少?每个泡的下面是一个小坑,会不会重质的会好一点
 
刷乳液型界面剂就解决问题了,这个是基层吸水,然后排出空气造成的泡泡,界面剂还有一个好处,增加石膏和基层的粘结强度
 
我这碰到的情况,恰恰是滚涂界面剂的混凝土墙上有,其他没涂界面剂的没有泡,我觉得是界面剂封闭太好也不行吧
上完界面剂后 第一遍就有这样的问题? 界面剂是双组份的 还是单组份乳液型的
 
界面剂选择不太合适,选择渗透型有一定防水功能的界面剂可以改善。
 
我这做的也是 剪力墙上密密麻麻的都是鼓泡,砖墙和加气砖上反而没有,我认为是剪力墙上石膏水分进入墙体,墙体里的气体排出时无法对向排出,只能向抹石膏的面排出引起的。解决都是通过施工时在石膏起强度时强行压光,最终还是会有点阴包的感觉。
 
确实如上所述,剪力墙上反而鼓泡多,原理分析跟楼上差不多,提前润水效果也是一般,界面剂刷了以后会有所改善,现在这边项目一般是改变工艺,剪力墙梁柱部位分两遍成活,能改善一些。
 
你一次抹多厚?一个是基层的问题,另一个是抹灰厚度太厚啦!
 
底层粉刷石膏一次抹灰厚度一般不超过8mm,超过就需多抹几遍啦!看你的配方,需要砂级配粗一点!
 
底层粉刷石膏一次抹灰厚度一般不超过8mm,超过就需多抹几遍啦!看你的配方,需要砂级配粗一点!
石膏以前也做过更厚的,一般问题不大
他的图片有点像是涂料作完后的鼓泡,有点像是需在有水或者水气。不知道过几天会不会消掉
 