12G614-1 砌体填充墙结构构造

3. 1
适用范围
本图集适用于钢筋混凝土结构房屋中的砌体填充墙(包括外围护墙和内隔墙)与混凝土主体结构的拉结构造及填充墙之间的拉结构造。本图集不适用于夹心墙。
3. 2适用于非抗震设计及抗震设防烈度为6一8度的地区。
3. 3本图集适用于环境类别为1, 2类,用于2类环境类别时应对连接钢筋、铁件、预埋件等进行防腐防锈处理。
4.材料
4. 1填充墙体应优先采用轻质砌体材料。填充墙砌体材料的强度等级应符合下列规定:
4.1.1混凝土小型空心砌块(简称小砌块)强度等级不低于MU 3. 5,用于外墙及潮湿环境的内墙时不应低于MU5. 0;全烧结陶粒保温砌块仅用于内墙(不得用于外墙),其强度等级不应低于MU2. 5、密度不应大于800kg/m3o
4.1.2烧结空心砖的强度等级不应低于MU 3. 5,用于外墙及潮湿环境的内墙时不应低于MUS. 0o
4.1.3烧结多孔砖的强度等级不宜低于MU7. 5。
4.1.4蒸压加气混凝土砌块的强度等级不应低于A2. 5,用于外
墙及潮湿环境的内墙时不应低于A3. 5。