抹灰石膏 求助:抹灰石膏剪力墙上大量起泡

呵呵哒啊

见习生
注册
2016-02-27
帖子
6
反馈
3
如题,剪力墙上起了大量的起泡,小而且密,请问在配方上能不能调整或者添加来减少一些气泡。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
16,551
反馈
5,899
QQ
88418669
微信
JL7299
这很正常的,以前有很多讨论的类似的问题,主要是基面的问题以及腻子的透气性配方优化有关,整体来说基面因素大一些,腻子粗一些,导水性好一点也有效果
以前我没有把这个问题当回事,所以我也没有好的建议,建议看一下腻子气泡的技术汇总贴:https://www.drymt.com/tags/451/
 

呵呵哒啊

见习生
注册
2016-02-27
帖子
6
反馈
3
这很正常的,以前有很多讨论的类似的问题,主要是基面的问题以及腻子的透气性配方优化有关,整体来说基面因素大一些,腻子粗一些,导水性好一点也有效果
以前我没有把这个问题当回事,所以我也没有好的建议,建议看一下腻子气泡的技术汇总贴:https://www.drymt.com/tags/451/
好的,谢谢了。主要是有对比,别人家材料的气泡明显少一些,我觉得应该是材料的透气性问题,可能是我的配方黏度太高导致透气性差的原因,目前正在做实验,主要是前一段别人批刮的厚度太低,导致有少量开裂现象,所以加大了纤维素醚的添加量。
 

dggktechman

高级配方师
注册
2007-04-01
帖子
1,276
反馈
259
QQ
709729582
起泡的问题主要来源与基层,和材料没有多大的关系,只能在施工中预防,在材料中添加消泡剂没有经济性。可以提前润湿墙面,无明水后先薄批一遍腻子,待表干后再厚批一遍就可预防。
 