灌浆料 灌浆料消泡和表面浮浆如何解决,求专家支招

sxin-kk

试验员
注册
2018-10-19
帖子
39
反馈
6
积分
192
QQ
605318198
在做灌浆料的试验,水泥43,塑性0.03%,消泡剂0.075%到0.1%,灰砂比1:1。,尝试加或不加纤维素醚,水料比在0.12到0.13之间。做出来1d强度大于40MPa,3d强度大于70MPa,28d强度大于90MPa,3h塑性0.1%左右,24h在0.2%左右。
问题:1.用P803消泡表面老泛起一层黑色的油状浆体,怎么都消不掉,
是P803消泡剂与体系不合适么? 5.jpg 5.jpg
在浆体成型硬化时气泡都附在试块表面,很多的大气泡无法消掉,硬化后用手都能戳破气泡孔 1.jpg 3.jpg 6.jpg
用其他的有机硅消泡剂可能没有P803这样的黑色油状浮浆,也是消泡后大气泡老消不掉 2.jpg
3.做竖向膨胀率试验,发现很多时候在3h与24h之间的某个阶段,膨胀值达到最大后试块开始往回缩然后稳定,这个正常么?不正常是神马原因导致的?用神马方法解决?(塑性膨胀剂和混凝土膨胀剂如AC和氧化镁都加了)
 
一般都是用803消泡剂,相容性没有问题
你的塑性膨胀剂的引气量太大了
发现要是塑性膨胀剂量到0.02%以下的话,竖向膨胀量无法达到标准?请教前辈,根据您的经验,塑性膨胀剂的掺量一般多少?是不是除了塑型膨胀剂之外还加石膏?
 
一般都是用803消泡剂,相容性没有问题
你的塑性膨胀剂的引气量太大了
我后来将塑性膨胀剂减到0.014%后还是这样,感觉应该不是塑性的问题
 
你的减水剂用量估计要到水泥量的0.4%了吧?初始流动度330以上?可以尝试降低一下减水剂用量,看断面,已经有沉降了
减水剂减到0.17%后还是这样的
 
气泡的原因很多 感觉很像消泡剂和减水剂的相容性不好 所以泡很难消除 消泡剂多加点试试 或者换个消泡剂试试
 
我们现在也出现了这个情况,之前没有这样过,就是最近几天的试块总是有一层黑色的气泡泡,搞不清是什么原因。
 
这个不是塑性膨胀剂和消泡剂问题,缓凝剂量减少些,另外,与用的胶凝材料比例也有关系。
 