王其琛 技术总监 注册 2018-08-11 帖子 748 反馈 511 积分 3,686 QQ 664868894 微信 15501691324 2019-09-25 #2 瓷砖胶拉拔试验,要求是10个样品数据,本身数据之间离散性就很大。贴砖的影响、铁块2kg压的时候压久了也容易偏小,没压正也有很大偏差;加上混凝土板和瓷砖本身材料的影响,所以10个数据是有道理的,毕竟只有数据多,才能更接近,减少系统误差。
瓷砖胶拉拔试验,要求是10个样品数据,本身数据之间离散性就很大。贴砖的影响、铁块2kg压的时候压久了也容易偏小,没压正也有很大偏差;加上混凝土板和瓷砖本身材料的影响,所以10个数据是有道理的,毕竟只有数据多,才能更接近,减少系统误差。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,134 解答 125 反馈 9,900 积分 70,380 2019-09-29 #3 年轻人爱刷机 发表: 现在的实验砖感觉很不标准 数据总容易发生太大偏差导致 想问一下 点击展开... 好像都不怎么准啊 目前应该都是广东的吧,前年就想为论坛的网友搞点福利的,一直感觉这东西实在是太不稳定了,就懒了
年轻人爱刷机 发表: 现在的实验砖感觉很不标准 数据总容易发生太大偏差导致 想问一下 点击展开... 好像都不怎么准啊 目前应该都是广东的吧,前年就想为论坛的网友搞点福利的,一直感觉这东西实在是太不稳定了,就懒了