大神,帮我看看这种空鼓什么原因

yifan3399

试验员
注册
2011-03-22
帖子
306
反馈
14
QQ
705407092
这是去年即19年抹在剪力墙上的M5砂浆,表面挂网施工。最近一段时间大面积出现这种小空鼓。基本每一面墙都有。大神有遇到这种情况吗?最可能什么原因?
 

附件


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们,我们将及时处理!

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
16,269
反馈
5,723
QQ
88418669
没有做界面剂吗?剪力墙不做混凝土界面剂,M5抹灰能行吗?我朋友他们不做界面剂,砂浆要加点聚合物的
 

共享砂浆服务

见习生
注册
2019-11-02
帖子
10
反馈
2
QQ
2090160010
微信
15616658405
这种应该是在90%剪力墙上的空鼓或者在砖墙与混凝土交接处(在没有开裂的前提下)小面积空鼓,一般都会有一点的,但是你这个比较算多了。这个就是在个别工人施工时,最后那一道收面时间稍微早了一点(这个工地要求施工光面),导致砂浆层与剪力墙层出现了松动,当时并看不出来的。所以你以后要注意砂浆的粘度,再加上砂子的颗粒粗细(换粗一点的),再就注意一下砂浆的含气量,就可以避免让这样的现象少很多.如果是你砂浆有问题或者工地有问题,那么空鼓的面积会非常大
 

yifan3399

试验员
注册
2011-03-22
帖子
306
反馈
14
QQ
705407092
没有做界面剂吗?剪力墙不做混凝土界面剂,M5抹灰能行吗?我朋友他们不做界面剂,砂浆要加点聚合物的
做界面剂了,就是在普通普通抹灰砂浆里面加点水泥和胶粉。
 

yifan3399

试验员
注册
2011-03-22
帖子
306
反馈
14
QQ
705407092
我怀疑是不是工人在往砂浆里面搓网格布的时候,使劲反复揉搓,导致的空鼓。
 

粉刷匠

高级配方师
注册
2019-10-14
帖子
739
反馈
264
看图应该是起泡位置空鼓,这种空鼓主要体现在气泡压晚了,砂浆太干气泡收平了也是空的
 

zhangwei7335

配方师
注册
2015-05-13
帖子
604
反馈
120
QQ
1041294047
看看工人的施工工艺吧, 是先压网 ,在上砂浆。还是先上砂浆在压网。一个M5的抹灰。估计你的砂浆保水率不够啊。也就是纤维素的量或者粘度不咋对。
 

共享砂浆服务

见习生
注册
2019-11-02
帖子
10
反馈
2
QQ
2090160010
微信
15616658405
我怀疑是不是工人在往砂浆里面搓网格布的时候,使劲反复揉搓,导致的空鼓。
可以这么理解,我上面也说了,反复搓压,导致内部松动,有些项目不上网格布也会出现这样的,你同一个配比去其他工体,像这样情况也会少些
 

王师傅来了

初级工程师
注册
2017-01-14
帖子
190
反馈
40
空鼓一定现场切下来看看才知道,看了不一定就知道是什么原因,但起码可以排除一些原因,不然你说材料问题,现场温湿度风速,墙材问题,施工问题,界面问题,太多了,分析不完。
 

王师傅来了

初级工程师
注册
2017-01-14
帖子
190
反馈
40
这个界面还算可以,没有光板。不过这个砂浆背面颜色怎么看着有点奇怪?一般砂浆久了都是发白
 

金雪罗宾

试验员
注册
2018-11-13
帖子
90
反馈
9
QQ
250067134
剪力墙起泡引气的空鼓,当时要是不挂网会更明显或者直接开裂
因为挂网了,当时没有发觉
砂浆可能比较细或者抹的太厚了,还有墙面的原因,施工也可能有一方面原因
 
顶部