按照你给出的数据,理论涂布率大概也就是130左右,实际上应该在120左右,哪里算出来涂布率是150,咋算的?脱硫石膏:1000
玻珠:0.6方
纤维素醚MGS:2.5(超纯品)
有机土:3
触变剂4510:1.2
加水60%左右,干粉堆积密度727g/L
湿密度1186g/L,涂布率150㎡
理论与工地实际涂布率有差异,工地所做面积可能会小一点。
查看附件 19990查看附件 19991查看附件 19992查看附件 19993
湿密度快1200了,应该不会超过130平。另外有机土是什么?还有大料除了珍珠岩就全是石膏?施工性不会差吗?开裂风险不会高吗?并且开起来应该是脱硫石膏,这么高石膏占比,成本不会太高吗?脱硫石膏:1000
玻珠:0.6方
纤维素醚MGS:2.5(超纯品)
有机土:3
触变剂4510:1.2
加水60%左右,干粉堆积密度727g/L
湿密度1186g/L,涂布率150㎡
理论与工地实际涂布率有差异,工地所做面积可能会小一点。
查看附件 19990查看附件 19991查看附件 19992查看附件 19993
没什么好不好,想用哪个用哪个智美堂的产品不好吗?
人家就是推销个纤维素触变剂😁湿密度快1200了,应该不会超过130平。另外有机土是什么?还有大料除了珍珠岩就全是石膏?施工性不会差吗?开裂风险不会高吗?并且开起来应该是脱硫石膏,这么高石膏占比,成本不会太高吗?
做事情要精细。发配方连缓凝剂都没有。脱硫石膏:1000
玻珠:0.6方
到不了150.呵呵,忽悠,大忽悠,这个配方怎么也不到150平方呀
没有加水量,哪来的理论。加水量怎么来的,是根据配方设计,原材料筛选来的。 你这没有数据支撑。1、湿密度 1000-1100 理论涂布率140档 实际涂布率120-130
湿密度 1100-1200 理论涂布率130档 实际涂布率110-120
湿密度 1200-1300 理论涂布率120档 实际涂布率100-110
这个规律对不对,不对请帮忙修改。写的有点粗糙,大家来完善下。
2、轻质石膏体积密度≤1000,湿密度的极限值是多少,1300,会不会不符合要求?
嗯 ,也可以 ,加水量500-600左右可能比较多。关键有时候加水量小,引气量大。引气量大,对涂布率数据影响也偏大。那就把加水量作为约束量 ,比如600-650一个档,
650-700
750-800,
嗯 ,也可以 ,加水量500-600左右可能比较多。关键有时候加水量小,引气量大。引气量大,对涂布率数据影响也偏大。
先谢谢张总的以上的解答。嗯 ,也可以 ,加水量500-600左右可能比较多。关键有时候加水量小,引气量大。引气量大,对涂布率数据影响也偏大。