张 张世元 试验员 注册 2017-03-01 帖子 153 反馈 20 积分 621 2020-11-30 #1 灰水泥42.5:450.重钙550,4万mC 1,胶粉5,瓦克憎水剂1。问题是24小时后试块表面强度差,一天抗压强度为0兆帕。这填缝剂正常吗?是不是增水剂缓凝?
粉刷匠 技术总监 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,016 积分 5,080 2020-11-30 #2 一天抗压为0?你确定不是机器有问题吗,你这配比挺正常的,还有无砂的表面强度不高也正常,一天一般达到不脱粉就行了后面强度会越来越高的
好雨知时节 技术总监 注册 2015-05-13 帖子 3,679 反馈 2,379 积分 9,562 QQ 1041294047 2020-12-01 #3 不正常,非常不正常。2-3兆帕应该有。0 就不正常了。
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 注册 2014-11-11 帖子 6,893 解答 1 反馈 3,685 积分 14,409 QQ 799288726 微信 15853187609 2020-12-01 #4 配方就这样。 天冷了,水泥上劲太慢吧? 测3天看看吧
白水泥 试验员 注册 2020-08-13 帖子 79 反馈 8 积分 264 2020-12-01 #7 张世元 发表: 灰水泥42.5:450.重钙550,4万mC 1,胶粉5,瓦克憎水剂1。问题是24小时后试块表面强度差,一天抗压强度为0兆帕。这填缝剂正常吗?是不是增水剂缓凝? 点击展开... 不至于吧,再怎么也该有点强度撒
张世元 发表: 灰水泥42.5:450.重钙550,4万mC 1,胶粉5,瓦克憎水剂1。问题是24小时后试块表面强度差,一天抗压强度为0兆帕。这填缝剂正常吗?是不是增水剂缓凝? 点击展开... 不至于吧,再怎么也该有点强度撒
张 张世元 试验员 注册 2017-03-01 帖子 153 反馈 20 积分 621 2020-12-02 #9 好雨知时节 发表: 不正常,非常不正常。2-3兆帕应该有。0 就不正常了。 点击展开... 把憎水剂去掉了,然后1天有1.4兆帕,应该是憎水剂缓凝
好雨知时节 技术总监 注册 2015-05-13 帖子 3,679 反馈 2,379 积分 9,562 QQ 1041294047 2020-12-02 #11 张世元 发表: 把憎水剂去掉了,然后1天有1.4兆帕,应该是憎水剂缓凝 点击展开... 憎水剂只是表面形成憎水膜,可能勾缝剂里的水分让表面憎水膜阻隔了, 来的慢点,但是过几天强度好啊。 不加憎水剂的勾缝剂,除非胶粉含量高,要不爱反碱啊。
张世元 发表: 把憎水剂去掉了,然后1天有1.4兆帕,应该是憎水剂缓凝 点击展开... 憎水剂只是表面形成憎水膜,可能勾缝剂里的水分让表面憎水膜阻隔了, 来的慢点,但是过几天强度好啊。 不加憎水剂的勾缝剂,除非胶粉含量高,要不爱反碱啊。