防水涂料 这个液体卷材颜色正常吗?

不会,这个结果我之前做了大量的实验;我现在的客户也都在用我们的体系
 
不会,这个结果我之前做了大量的实验;我现在的客户也都在用我们的体系
液体卷次的配料顺序您能告诉我一下么?还有就是相关的标准您能不能给我发一下?
 
IMG_20210818_082419.jpg IMG_20210818_091449.jpg IMG_20210818_104415.jpg
第一张图片是成品,巴德富推介配方做的,有沉淀。
图二是实验室自己配方做的,粘度在2000Mpa.s (第二遍涂膜)
图三是上墙后的效果,第一遍滚涂。
 
760是阴离子乳液吧 你用阳离子沥青?
不出问题才怪呢,还有稳定性考虑了吗,如果贮存出了问题,你怕要担责吧
 
760是阴离子乳液吧 你用阳离子沥青?
不出问题才怪呢,还有稳定性考虑了吗,如果贮存出了问题,你怕要担责吧
乳化沥青和乳液的选择适配性要怎么选择?还有就是相容性的问题。配好的液体卷材颜色不均匀,有沥青析出。
 
乳化沥青和乳液的选择适配性要怎么选择?还有就是相容性的问题。配好的液体卷材颜色不均匀,有沥青析出。
用的确实是阳离子沥青,固含量在46%左右。
 
沥青没选好
670是做阴离子液体卷材的,你和阳离子沥青混合,会破乳;你可以单独用沥青+沥青1:1混合,看下有没有破乳或者颗粒物出现;工艺的话是先打粉料再加乳液和乳化沥青;标准是JC/T408_2005
 
蓝紫色应该是浮乳液了,沥青和乳液相容性差点,另外粘度太低也有关系;正常ku粘度在95ku左右
你这个粘度有点低吧,或者你配方中钙粉量比较少
 
粘度如果超过100ku,流平和存储性能都会差很多
 
后退