石膏基自流平的加水量怎么调节

蓝箭建材

初级工程师
注册
2020-07-20
帖子
233
反馈
38
积分
575
QQ
416512389
微信
15073131371
做出来脱硫石膏基自流平,沙子石膏1:1,加水量400,沙子有沉底的现象,感觉比较稀,有泌水,调节很久不是很合适。干了强度还可以,但是起灰,减水剂加到千分之三,缓凝0.5都要六个小时以上才干。气温五℃左右,湿度较大。有没前辈帮忙指点一二。用什么方法可以减少沉淀,发现三公分厚的模子干了以后,沉降严重。沙子是70—120的机器沙。
 
石膏标稠多少?是不是需水高?
如果不高,可以加个0.5左右的400纤维素醚试试
正常用脱硫石膏做减水剂加到这个量不低了,可能减水剂不适应,可以考虑换个减水剂试试
 
石膏标稠多少?是不是需水高?
如果不高,可以加个0.5左右的400纤维素醚试试
正常用脱硫石膏做减水剂加到这个量不低了,可能减水剂不适应,可以考虑换个减水剂试试
标稠是55
 
不算高,料稀,石膏可以加到600,加点重钙,纤维素醚加上,再不行就换石膏或者换减水剂了,可以加我沟通
 
先定初始流动度,在测30分钟流动度, 整个测试有严格加水量的。 观察下,30分钟那个, 找出标准, 30分钟不合格,调整配方结构。
 
55的标稠是不高,但是石膏和沙一半一半还加千三的减水得到这样的标稠就高了,石膏标稠55-70的都有,做自流平的石膏的标稠是多少? 这个减水的效果也太差了,先看看石膏是不是稳定的三项吧,标稠通常65的是正常的,好的石膏改性能到55的标稠,加上千一的减水,标稠能到40%。
 
55的标稠是不高,但是石膏和沙一半一半还加千三的减水得到这样的标稠就高了,石膏标稠55-70的都有,做自流平的石膏的标稠是多少? 这个减水的效果也太差了,先看看石膏是不是稳定的三项吧,标稠通常65的是正常的,好的石膏改性能到55的标稠,加上千一的减水,标稠能到40%。
他的沙子是机制砂,应该吸水比较厉害。40%的吸水量确实多,楼主说了泌水厉害,应该配方设计稍微有点问题。
 
后退