• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本论坛非赢利,所有资源均为网友无偿提供。

高铁桥梁支座砂浆开裂问题

勿扰模式

见习生
注册
2021-01-06
帖子
10
反馈
0
积分
22
QQ
547876341
微信
13994470640
主要配方纯硫铝水泥,水洗烘干河沙,减水剂,硫酸锂,消泡剂,塑形膨胀剂,缓凝剂,刚从项目上回来,有裂纹出现,实验温度18℃,强度抗折抗压初终凝都没有问题,项目施工温度5℃,2h之内不凝,出现大裂纹,求解决!!!!
 

ChenGong

研发工程师
注册
2017-06-22
帖子
243
反馈
64
积分
934
QQ
648637609
别的不说,纯硫铝不怕后期强度倒缩吗
 

jjbbnn

试验员
注册
2016-09-19
帖子
43
反馈
20
积分
74
首先你的体系有问题,纯硫铝体系对于后期的强度稳定是肯定有问题的,倒锁是难免的的,其次,温度的影响也是很大的,5度以下,水泥是不发火说呢过水化的,因而你需要增加它的早期强度,建议改变现有体系,可以去除塑性膨胀剂,那玩意儿就是纯粹为了指标而生的
 

Dave

见习生
注册
2020-01-09
帖子
22
反馈
2
积分
1,221
建议把你体系凝结时间调整下保证2h强度,在观察裂缝;也可以考虑下是否灌浆料长时间未凝、冬季多风表面失水的原因。
 

勿扰模式

见习生
注册
2021-01-06
帖子
10
反馈
0
积分
22
QQ
547876341
微信
13994470640
建议把你体系凝结时间调整下保证2h强度,在观察裂缝;也可以考虑下是否灌浆料长时间未凝、冬季多风表面失水的原因。
因为温度降低,延缓了凝结时间,施工的不懂,两小时强度没上来就放上桥梁导致
 

勿扰模式

见习生
注册
2021-01-06
帖子
10
反馈
0
积分
22
QQ
547876341
微信
13994470640
建议把你体系凝结时间调整下保证2h强度,在观察裂缝;也可以考虑下是否灌浆料长时间未凝、冬季多风表面失水的原因。
是了,就是凝结时间延缓,导致
 

勿扰模式

见习生
注册
2021-01-06
帖子
10
反馈
0
积分
22
QQ
547876341
微信
13994470640
就是因为延缓了凝结时间,两小时强度没有上来施工队就把桥梁架上去导致的,
 

勿扰模式

见习生
注册
2021-01-06
帖子
10
反馈
0
积分
22
QQ
547876341
微信
13994470640
首先你的体系有问题,纯硫铝体系对于后期的强度稳定是肯定有问题的,倒锁是难免的的,其次,温度的影响也是很大的,5度以下,水泥是不发火说呢过水化的,因而你需要增加它的早期强度,建议改变现有体系,可以去除塑性膨胀剂,那玩意儿就是纯粹为了指标而生的
 

勿扰模式

见习生
注册
2021-01-06
帖子
10
反馈
0
积分
22
QQ
547876341
微信
13994470640
早期强度如果正常温度下是没有问题的,再者说,我不是有硫酸锂早强剂嘛,
 
顶部