十万火急无砂脱硫石膏自流平大面积开裂

liwei728121

见习生
注册
2021-01-08
帖子
4
反馈
0
积分
27
微信
13732569206
保温材料用了发泡水泥类的保温材料,做了界面剂,界面做完做了2公分无砂脱硫石膏自流平,工艺已经很细致了!基本都开裂了,是无砂自流平强度起的过快原因还是无砂自流平太脆所导致的!
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
17,633
反馈
7,090
积分
45,758
QQ
88418669
微信
JL7299
保温材料用了发泡水泥类的保温材料,做了界面剂,界面做完做了2公分无砂脱硫石膏自流平,工艺已经很细致了!基本都开裂了,是无砂自流平强度起的过快原因还是无砂自流平太脆所导致的!
是地暖吗?
发泡水泥本身就最怕压,没有强度,如果是工地现场发泡+珍珠岩的老做法,可能还会好一些。
石膏是微膨胀的,有收缩也很小,水泥基材料特别是地面保温,几乎都会空鼓,所以自流平开裂就在所难免了
石膏自流平的问题会越比较普遍的
 

三树新材料

试验员
注册
2020-05-14
帖子
30
反馈
12
积分
108
泡沫混凝土做地面找平,开裂的风险非常高,并且是几毫米的大裂缝,上面一点点石膏自流平是抵不住裂缝的,很定被拉开了。这个与石膏本身开裂关系不大,而是体系设计不合理导致的。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
17,633
反馈
7,090
积分
45,758
QQ
88418669
微信
JL7299
保温材料是泵送整浇的,全名叫泡粒仝,石膏都是使用山东信发的,无砂自流平太脆了,没有柔性
这种现场发泡的泡沫水泥要比用发泡水泥的板材要好得多了,不过也有开裂的通病。所以局部开裂是正常的。
但是如果大面积的空鼓,就不能推到泡沫混凝土(发泡水泥)身上了,一方面的体系设计有问题,这种做法本来就非常不合理,还有就是石膏这东西的通病就是强度,柔性差,粘结力非常低,所以粘不住,大量空鼓本身就是情理之中的。
自流平石膏的粘结力能做到0.5Mpa以上的都非常少,何况还是做在泡沫水泥上呢。
 

中劲云砼石

试验员
注册
2021-03-08
帖子
27
反馈
10
积分
245
QQ
2376657996
微信
15757467440
发泡这东西,就看中奖不中奖了,做了十个没事情,等会一个突然就出问题了,大工程还是别用发泡的了
 

吉云宝宝

见习生
注册
2021-05-28
帖子
2
反馈
1
积分
32
QQ
2797660042
微信
2797660042
开裂主要还是因为发泡的保温材料,地面用发泡后面哪怕用天然石膏做的自流平都不会保证不出问题,基本十有八九会出问题,不是后续的自流平事,是发泡的问题。发泡里面都是气孔,倒点水,都渗下去了,这地面做啥都成问题。看运气了。
 

新唐人

见习生
注册
2021-03-29
帖子
9
反馈
0
积分
89
QQ
251992589
微信
13335129362
我觉得与体系有关系!发泡水泥是吸水的!石膏自流平浇上去会造成大量失水!
 

随风潜入夜

试验员
注册
2016-10-02
帖子
76
反馈
5
积分
164
QQ
1178104769
保温材料用了发泡水泥类的保温材料,做了界面剂,界面做完做了2公分无砂脱硫石膏自流平,工艺已经很细致了!基本都开裂了,是无砂自流平强度起的过快原因还是无砂自流平太脆所导致的!
你这个不是自流平开裂,而是下层的发泡水泥开裂,直接把面层自流平崩开的,你可以仔细观察开裂口子。
 

大海真真真大

试验员
注册
2014-03-26
帖子
70
反馈
14
积分
162
QQ
897988599
保温材料用了发泡水泥类的保温材料,做了界面剂,界面做完做了2公分无砂脱硫石膏自流平,工艺已经很细致了!基本都开裂了,是无砂自流平强度起的过快原因还是无砂自流平太脆所导致的!
微信多少,看看照片
 

zsq1981

研发工程师
注册
2007-11-13
帖子
119
反馈
53
积分
449
QQ
368423348
会不会因为基层的发泡找平过于疏松,界面处理采用的渗透型界面剂,没有表面成膜封闭效果,造成自流平的水被基层吸收而产生的开裂呢,刚刚完成的一个无砂石膏基自流平工地就遇到了类似的问题,基层的找平砂浆烧坏了,强度很差,很疏松,同一个房间界面处理做得好的部位未开裂,有一部位估计界面处理没做好,裂得一塌糊涂,在另一个房间采用表面成膜型界面剂涂刷两遍后再施工,便未出现开裂了
无砂石膏基自流平开裂现象0723.jpg
查看附件 无砂石膏基自流平开裂现象210723.mp4
 
注册
2018-08-01
帖子
343
反馈
110
积分
843
QQ
1390154155
微信
18706252285
会不会因为基层的发泡找平过于疏松,界面处理采用的渗透型界面剂,没有表面成膜封闭效果,造成自流平的水被基层吸收而产生的开裂呢,刚刚完成的一个无砂石膏基自流平工地就遇到了类似的问题,基层的找平砂浆烧坏了,强度很差,很疏松,同一个房间界面处理做得好的部位未开裂,有一部位估计界面处理没做好,裂得一塌糊涂,在另一个房间采用表面成膜型界面剂涂刷两遍后再施工,便未出现开裂了
查看附件 22404
查看附件 22403
你这个都能看到色差,太明显了
 
注册
2014-11-11
帖子
3,236
反馈
1,279
积分
4,967
QQ
799288726
微信
15853187609
会不会因为基层的发泡找平过于疏松,界面处理采用的渗透型界面剂,没有表面成膜封闭效果,造成自流平的水被基层吸收而产生的开裂呢,刚刚完成的一个无砂石膏基自流平工地就遇到了类似的问题,基层的找平砂浆烧坏了,强度很差,很疏松,同一个房间界面处理做得好的部位未开裂,有一部位估计界面处理没做好,裂得一塌糊涂,在另一个房间采用表面成膜型界面剂涂刷两遍后再施工,便未出现开裂了
查看附件 22404
查看附件 22403
会,没封住底。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
17,633
反馈
7,090
积分
45,758
QQ
88418669
微信
JL7299
保温材料是泵送整浇的,全名叫泡粒仝,石膏都是使用山东信发的,无砂自流平太脆了,没有柔性
泡粒仝?没有听说过,有聚苯颗粒吗?还是气泡的。
如果是气泡的,是无解的。保温地面开裂,几乎无解,浙江类似的东西做过太多了,多少年都解决不掉。楼地面保温可是不好做,更何况上面还做石膏?
 
顶部