减水剂有点问题求解

这样的
 

附件

  • 199b2f032660bcb66a7af260757820a.jpg
    199b2f032660bcb66a7af260757820a.jpg
    171.5 KB · 查看: 26
  • 6ece54acbbd2112e91265b5e45fd884.jpg
    6ece54acbbd2112e91265b5e45fd884.jpg
    175.5 KB · 查看: 26
  • 413bb832174d42925fbac1ade4e0337.jpg
    413bb832174d42925fbac1ade4e0337.jpg
    196.7 KB · 查看: 26

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
水泥和减水剂相容性不好会不会出现这种情况
正常不会的,萘系的在水泥中是相当不错的
山东汶河非常有名,其实很多很多是拿大厂的来复配的,所以尽可能的不要用复配的,本来在干粉砂浆中这东西的用量就不大,再加上复配,实在是非常麻烦。
减水剂不同于别的东西,有时间复配使用达不到好的效果,而且你不知道复配的这个到底是用的什么东西,会不会出现后续的问题。

如果确定是有问题,你让你老板一定要问清楚是不是有问题,找到具体一点的技术资料,例如是引气型的,还是缓凝型的,还是早强型的?
如果没有大问题,可以找一些同类型的,例如大厂的高浓缩的,然后小批量同类型混着用,也许可以。

减水剂不怎么建议不同类型的复用,有时间出现莫名其妙的问题
 
我们采购进的一批 现在老板是想让我们想办法用了
测试一下凝结时间,容重,对应调整配方就行了,要是你原配方里面没有引气缓凝,那就只能少用。加点消泡剂可以,不过萘系可用的消泡剂比较少,可以买点木钙(要纯的)当消泡剂用
 