普通干混砂浆鼓包开裂,怎么回事?

vivinion

见习生
注册
2012-07-09
帖子
15
反馈
0
积分
70
如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗? 微信图片_20210425142812.jpg
 

附件

  • 微信图片_20210425142902.jpg
    微信图片_20210425142902.jpg
    308.8 KB · 查看: 93
  • 微信图片_20210425145108.jpg
    微信图片_20210425145108.jpg
    253.6 KB · 查看: 94

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们,我们将及时处理!

新唐人

见习生
注册
2021-03-29
帖子
9
反馈
0
积分
89
QQ
251992589
微信
13335129362
刷界面剂了吗? 再一个,内层的没彻底干你就上抹灰砂浆了
 

haixiangji

试验员
注册
2020-02-21
帖子
70
反馈
10
积分
79
QQ
33165466
微信
g273801988
看下实验数据,砂浆细度太细,还有容重,都有可能引起空鼓开裂
 

虚无缥缈2020

见习生
注册
2020-04-21
帖子
36
反馈
3
积分
322
QQ
375643755
抹灰不是应该两边成活吗,先打底,在抹面,怎么看着他这个就一遍啊?还有如果砂子细了级配不好就容易以前空鼓开裂所以你还需要说一下配比及原材料情况才能找到具体原因
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
17,636
反馈
7,100
积分
45,875
QQ
88418669
微信
JL7299
如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗?
抹完几分钟就起泡,严格来说不是起泡,是空鼓了。
这个完全没有粘住,砂浆的和易性,初始粘度太差,换增稠剂等。
 

民科大叔

试验员
注册
2020-12-20
帖子
94
反馈
13
积分
151
QQ
706141286
微信
13678760640
几乎都答到点子上,砂浆上墙30分钟用铲刀把砂浆轻转剥离下来看看,再问我。
 

走刀口

见习生
注册
2020-07-10
帖子
9
反馈
2
积分
262
QQ
44060709
微信
44060709
刚抹上就出气泡,这肯定是墙的问题,用水浇下墙,肯定出汽包破裂的声音。抹完气体排不出去,当时就会顶出鼓包,工人不及时处理,当时就空鼓了。挂网收面后表活好的你是看不什么问题的。气泡多的,强度上来,那就成片的空了。
 

FEM

见习生
注册
2021-03-11
帖子
26
反馈
4
积分
134
QQ
596156089
如图,整体甩浆还可以,但抹灰完几分钟就出现鼓包情况,第二天鼓包处就容易出现开裂,浇水也不能解决鼓包的情况。有大神知道是怎么回事吗?查看附件 21466
看这泡多数都是基层的问题,做界面处理后会好很多,不做的话可以墙面提前多洒水让里面的空气排出来。
 

童年时纷

试验员
注册
2017-10-11
帖子
101
反馈
10
积分
207
QQ
459934448
兄弟问题解决了吗?我们这儿现在也犯这个问题,跟你们的问题一模一样,目前怀疑是墙的问题
 

蓝箭建材

初级工程师
注册
2020-07-20
帖子
203
反馈
29
积分
481
QQ
416512389
微信
15073131371
基层问题的话该怎么解决呢?这种问题能不能通过单方面的调整砂浆调整过来
基层和砂浆没有关系,基层可以刷界面剂,水状那种,刷完6—8小时可以刮墙试试,基本不会出问题,挂网成本高,挂网也可以解决
 

童年时纷

试验员
注册
2017-10-11
帖子
101
反馈
10
积分
207
QQ
459934448
基层和砂浆没有关系,基层可以刷界面剂,水状那种,刷完6—8小时可以刮墙试试,基本不会出问题,挂网成本高,挂网也可以解决
我们这边有个工地,内墙基层没做界面处理,甩的浆,也不挂网,也是砂浆上墙第一遍气泡,第二遍裂,一直让调整砂浆解决问题,调整了几次,同样的砂浆有时候说好用不裂,有时候说不行还裂,实验室看了下生产记录是一样的,难办
 

蓝箭建材

初级工程师
注册
2020-07-20
帖子
203
反馈
29
积分
481
QQ
416512389
微信
15073131371
我们这边有个工地,内墙基层没做界面处理,甩的浆,也不挂网,也是砂浆上墙第一遍气泡,第二遍裂,一直让调整砂浆解决问题,调整了几次,同样的砂浆有时候说好用不裂,有时候说不行还裂,实验室看了下生产记录是一样的,难办
关系没到位,你去工地给施工师傅一人甩包烟,然后给他们强调基层处理,让工地自己搞。如果一开始用就三天两头喊你去 那基本都是钱没到位。如果中途说有问题 八成是有其他材料商准备进入,这里面材料因素少,江湖因素多,工程上的事一两句讲不清楚,只要你东西在别的地方没问题,这里应该就没问题。起泡在剪力墙很正常,界面剂是必须刷的,不然什么材料上去一样起泡
 
顶部