抹灰石膏 轻质抹灰石膏凝结时间的问题

0210210424

试验员
注册
2015-05-28
帖子
131
反馈
16
积分
539
QQ
19361713
我们在实验室标准环境下做的凝结时间是初凝2h15min,终凝2h30min;到了检测机构检测初凝时间成了5.2h,终凝5.3h。并且密度变大了,导热系数变大了。我的疑问是凝结时间边长,不是应该孔隙率变大,体积密度变小,导热系数变低吗?还请各位专家帮忙分析下,谢谢!!
 
我们是想做一个底层轻质抹灰石膏带保温功能的,所以加测导热系数。我们在实验室用了各种条件都没有做到凝结时间5个小时的。温度降到10°去做都没这么慢
 
给个建议,据打听,上海建科检测公司没有专门做石膏类产品检测的,所以以后送检还是送上海建科院(最原始的那里)
 
1、时间波动大,大部分原因是石膏粉的原因
2、至于密度和导热系数的波动有可能是加水量不同、搅拌方式不同引起的测试结果不同
 
还有点问题,应该不至于
建议自己单独配置完毕,检测一下,剩余的送检
 
我们在实验室标准环境下做的凝结时间是初凝2h15min,终凝2h30min;到了检测机构检测初凝时间成了5.2h,终凝5.3h。并且密度变大了,导热系数变大了。我的疑问是凝结时间边长,不是应该孔隙率变大,体积密度变小,导热系数变低吗?还请各位专家帮忙分析下,谢谢!!
到下班的点了,都俩小时了还不凝怎么办,随便写个5小时吧😄
 
后退
顶部