求教821腻子粉造成9万多平大面积出现霉点

武汉大华

配方师
注册
2020-03-30
帖子
924
反馈
164
积分
2,106
微信
13886178179
我有一客户,听信了一821厂有销售员说821可以做地下室,结果造成9万多平大面积出现霉点,厂家又赔不了多少。铲掉重来损失太大。请问有什么好办法补救,上乳胶漆不出现问题?虚心求教。
 
如果只是交工,涂上封闭后上乳胶漆可以掩盖问题,但是后期一样会出问题,地下室的水不是从表面吸进去发霉的,而是从墙体里面出来的,821不防水,迟早会从里面烂掉,然后脱落,后期修补的工作量也会非常大,等上了乳胶漆发生问题再铲除,损失更大。
 
如果只是交工,涂上封闭后上乳胶漆可以掩盖问题,但是后期一样会出问题,地下室的水不是从表面吸进去发霉的,而是从墙体里面出来的,821不防水,迟早会从里面烂掉,然后脱落,后期修补的工作量也会非常大,等上了乳胶漆发生问题再铲除,损失更大。
就是有这种担心。也劝过重来,但小客户损失太大受不了,侹矛盾的。
 
冷凝水,从基层泛起,821做发霉的地下室,很大概率废掉。
打磨刷渗透底,看看有没可能深度渗透固化住,不然废的快。
 
现在基层做一遍杀菌处理,后面成本可控就铲掉,不铲掉就等干燥后做防霉涂料
 
我有一客户,听信了一821厂有销售员说821可以做地下室,结果造成9万多平大面积出现霉点,厂家又赔不了多少。铲掉重来损失太大。请问有什么好办法补救,上乳胶漆不出现问题?虚心求教。
这下掺了
 
所以说做业务的时候还是要有点常识,不要被利益蒙蔽双眼
 
铲除后,做白水泥微水泥批刮,不怕水源与水汽,不返碱,也不会有霉,与建筑同寿命。一平方一毫米厚材料成本4~5元。
 
强碱性腻子在碱性阶段霉变的可能性不大,大都是强碱碳化后,硬化腻子层呈中性,霉变会随之产生。所以,是不是不能讲水泥灰钙腻子一样起霉,而是水泥灰钙碳化后一样起霉。使用缓释型微水泥硬化成膜微结构可能能解决水泥灰钙慢碳化。个人理解,我没有实施验证,欢迎探讨。
 
强碱性腻子在碱性阶段霉变的可能性不大,大都是强碱碳化后,硬化腻子层呈中性,霉变会随之产生。所以,是不是不能讲水泥灰钙腻子一样起霉,而是水泥灰钙碳化后一样起霉。使用缓释型微水泥硬化成膜微结构可能能解决水泥灰钙慢碳化。个人理解,我没有实施验证,欢迎探讨。
我们以前做送过腻子抗菌抗霉检测,强碱性杀菌效果显著,150白水泥杀菌率就99%,防霉不太行,不加专用防霉剂只有二三级防霉效果,加了0.3%防霉剂,0级防霉,专家说这个也不保证长期阴暗潮湿环境不发霉,如果营养源充足再加上潮湿也可能会发霉,需要更高等级的防霉剂。
 