石膏开裂-技术交流讨论贴

注册
2020-11-09
帖子
302
反馈
134
积分
1,442
微信
wsp1218
B39926BE-B822-4E6A-8A01-C50BACFB96ED.jpeg 11月14日受同行邀请去看了一个青岛某工地,石膏有部分小面积的开裂现象,照片已发,根据照片提供的线索,供兄弟们讨论一下开裂原因。
看不到的发下:气温4度以上;初凝时间90分钟左右,终凝120左右。石膏出厂10天左右。 B9D47BFF-A199-4024-A079-E3012388EC0F.jpeg B39926BE-B822-4E6A-8A01-C50BACFB96ED.jpeg B9D47BFF-A199-4024-A079-E3012388EC0F.jpeg B39926BE-B822-4E6A-8A01-C50BACFB96ED.jpeg B9D47BFF-A199-4024-A079-E3012388EC0F.jpeg
 
最后编辑:
从图片看水平状裂纹多,有可能一次性抹得过厚,由于重力扯裂的
 
保水不够会引起局部失水泛白,看了下没有
你说的反白,是整体保水率不够的泛白, 我说的是个别点位保水率不够,形成芝麻裂纹。 我倒是处理过几次, 温度正常, 室内密闭, 厚度正常,界面剂正常。缓凝时间也正常,就是个别点位有小裂纹。
 
可能有点偏黏,涂抹的时候毛草,内部不均匀,中空,凝结之后外边会显空裂
 
空鼓裂:凝结时间太长保水结膜或者灰钙超量引起的结皮上面,发生与否跟剪力墙与水起泡的发泡时机有关,主要还是看凝结时间,只要起泡发生在初凝之前一般没事。若石膏初凝失去弹性后还继续发泡较容易开裂(随泡条形裂)
 
后退