多久批的,什么腻子?多厚?
腻子是cmc的,厚度有3mm的也有薄的,应该是11月施工的,石膏肯定终凝了的多久批的,什么腻子?多厚?
我原来也怀疑这个,我自己模拟又模拟不出来看是不是石膏未干透前施工
不知道你测试轻质石膏强度的时候,放烘箱 烘恒重不? 你去看看 。 后置石膏类产品终凝后,里面的水都是建议5-7天后在涂刷下一道的。当然室内温度搞得时候后缩短。个人觉着,石膏终凝以后,内部孔隙就固定了,水分蒸发比较快,石膏终凝后两三天左右施工腻子,因为腻子也是高含水的膏体,石膏内部水分的蒸发对腻子影响应该不大,除非是在石膏终凝厚立马施工加上环境温度较高,风速较快,湿度较小等原因,导致外层腻子先干,后面随着石膏内部水分蒸发腻子会吸水失强,这个可以根据掉下来的腻子强度判断,有强度的片装,可能就是我在三楼说的原因,没有强度的松散状就在这个原因。但是看图片应该是局部掉皮……
是的陈工都是跟石膏板接壤的吗?
这样也有道理石膏高孔隙、强吸水+腻子保水不足(配方或搅拌不均引起),致使石膏过多吸水,接触层二水溶化,跟石膏上用水泥砂浆贴瓷砖脱落一个道理。建议:石膏外施工最好在石膏终凝以后,绝干之前,这样也使得工期更加紧凑!也可以石膏里加适量灰钙加强耐水改善。
接壤的地方,有交错应力拉扯的原因。是的陈工