冬季气温较低时,想缩短抗裂抹面砂浆的凝结时间,,请教用什么材料比较好?

liuke

见习生
注册
2020-07-26
帖子
49
反馈
1
积分
219
QQ
945963031
微信
18653310945
抗裂抹面砂浆,气温低时凝结时间较长,上强度慢,工人不满意,请教用什么材料改善一下比较好?
 
@石头圆滚滚 纤维素1.5公斤、胶粉12公斤、淀粉醚0.5公斤、PP1公斤,水泥360公斤,石英砂640公斤,这样的配比水泥要再加多少合适?纤维素减多少?
 
薄层施工,本身纤维素加量那么低了,降纤维素太危险。冬天砂浆凝固时间长,上强度慢,主要原因是水泥受低温影响导致的水化反应速度下降。此时重要的措施应该是早强,而不是降纤维素。
越是缓凝了,纤维素越不能降;越是早强了,纤维素方才可以减少。这个度自己把控,但是本帖纤维素太少,不建议降了。
 
这配方没啥毛病,冬季建议淀粉醚降一点就可以了,成本允许还可以加点甲酸钙,真的是零下的温度其实意义都不大了。
 
配方纤维素醚的量建议在2.5公斤左右。要不你强度上的这么慢,无法保证上强度的时候还有充足的水分进行水化反应。最低温度不是低于零下5度,是可以用甲酸钙调节的。
 
高铝水泥5-8%和水泥复合使用,在加1%元明粉。
 
就一句话42.5水泥加甲酸钙5公斤不够就10公斤,淀粉醚没必要这个季节,当然你别买到加了工业盐了!
 
淀粉醚调个手感的,0.3/0.5倒也正常,纤维素确实偏少的,尽快把早强补上,否则你这纤维素真不够。
 
后退
顶部