Q qaz 见习生 注册 2007-06-08 帖子 93 反馈 0 积分 309 QQ 317829228 2021-12-21 #1 装配式项目,柱子安装。采购的套筒灌浆料 附件 IMG_20211205_095506.jpg 256 KB · 查看: 66 IMG_20210807_080657.jpg 304.6 KB · 查看: 66 IMG_20210819_093005.jpg 516.9 KB · 查看: 65 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
邪恶海盗 技术总监 注册 2021-12-15 帖子 2,288 反馈 743 积分 7,040 2021-12-21 #2 我见过这种粉煤灰,怀疑是没燃烧完全残留的焦油这类的东西,当然不是说你这个也是这种
Q qaz 见习生 注册 2007-06-08 帖子 93 反馈 0 积分 309 QQ 317829228 2021-12-21 #3 邪恶海盗 发表: 我见过这种粉煤灰,怀疑是没燃烧完全残留的焦油这类的东西,当然不是说你这个也是这种 点击展开... 购买了几个厂家的,都这样。不是煤灰,应该是一种添加剂
J jin123 试验员 注册 2021-04-03 帖子 49 反馈 9 积分 1,982 2021-12-21 #4 之前做灌浆料的时候也遇到过类似的,不过没这么严重,像楼主桶里这么严重的着实没遇到过。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,856 积分 70,211 2021-12-22 #5 应该是水泥的问题,与浇成工艺及粉磨有关。 换一个用不同厂家熟料的水泥来试试。 以前水泥有粉煤灰时会是这样。 不知道与石膏有没有关系,我在石膏也遇到过
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 注册 2011-07-06 帖子 811 解答 1 反馈 367 积分 2,685 QQ 644095508 2021-12-22 #6 混凝土里面这种很常见,现场想解决一般就是延长搅拌时间,降低用水量。这个如果用聚羧酸减水剂就容易出现,尤其是母液常温生产的,冬季更容易出现,高温生产的母液相对好一些。如果是萘系减水剂,出现这种情况的很少。
混凝土里面这种很常见,现场想解决一般就是延长搅拌时间,降低用水量。这个如果用聚羧酸减水剂就容易出现,尤其是母液常温生产的,冬季更容易出现,高温生产的母液相对好一些。如果是萘系减水剂,出现这种情况的很少。
邪恶海盗 技术总监 注册 2021-12-15 帖子 2,288 反馈 743 积分 7,040 2021-12-22 #7 magicc1015 发表: 混凝土里面这种很常见,现场想解决一般就是延长搅拌时间,降低用水量。这个如果用聚羧酸减水剂就容易出现,尤其是母液常温生产的,冬季更容易出现,高温生产的母液相对好一些。如果是萘系减水剂,出现这种情况的很少。 点击展开... 现在应该基本没有用升温合成聚羧酸了吧,成本比常温高太多,虽说品质好
magicc1015 发表: 混凝土里面这种很常见,现场想解决一般就是延长搅拌时间,降低用水量。这个如果用聚羧酸减水剂就容易出现,尤其是母液常温生产的,冬季更容易出现,高温生产的母液相对好一些。如果是萘系减水剂,出现这种情况的很少。 点击展开... 现在应该基本没有用升温合成聚羧酸了吧,成本比常温高太多,虽说品质好