砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区

保温施工 钢丝网系统抹面砂浆用量影响因素

  • 主题发起人 陶大保温
  • 发布时间 2008-03-13
  • 标签
    抹面砂浆 钢丝网
  • 1
  • 2
下一页
第 1 - 合计 2 下一页 最后

陶大保温

持证外墙保温施工队
版主
注册
2007-03-31
帖子
178
反馈
10
积分
949
QQ
139458008
  • 2008-03-13
  • #1
就钢丝网系统抹面砂浆用量,以前也有过讨论,究竟用多少?相信大家提供的数据是自己经历或推算的,基本有一定的根据,但有时提供的数据相差甚远,为了不影响大家报价与成本控制,我简单总结了一下,钢丝网系统抹面砂浆用量影响因素,望大家继续补充。
1、保温材料,如保温板与保温砂浆的区别;
2、保温层平整度,该层的平整需要抹面砂浆进行找平;
3、保温层面层粗造度,如胶粉聚苯颗粒保温层面层施工时尽可能提出浆料,减少保温层面层空隙,否则将由抹面砂浆填充这一部分;
4、钢丝网铺设,应尽可能平整、服帖,减少翘曲,此层钢丝网的选择至关重要,除了丝径,还要注意钢丝的含碳量,通常低碳钢丝相对柔软宜铺设服帖;
5、抹面层施工完毕,钢丝网可是露非露,隐约可见钢丝网纹路,没必要做到看不见钢丝网(因为外面还有面砖粘结砂浆,该验收标准可参照上海市外墙保温验收规程);
6、施工人员技术,工人手艺及责任心。
 

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  • 2008-03-14
  • #2
陶大的帖子一出现必然引起轰动啊。施工您是专家。我来说2句,班门弄斧一下,呵呵希望对大伙儿有点帮助。
钢丝网抗裂砂浆用量的问题,一直都有很大的争议。很多公司做包施工的时候,往往对T型系统抗裂砂浆用量把握不准,导致亏损的案例常有发生。主要影响因素陶大都已经概括到了。我现在再帮陶大把几个因素归纳一下。
主要影响因素有2个
第一、保温层的平整度。为什么T型系统中 板材系统和无机保温系统的抗裂砂浆量低于颗粒保温系统?那是因为前者的平整度远远高于后者。陶大兄也解释了其中的原因。
第二、钢丝网因素。标准要求是0.9mm热镀锌钢丝网。实际上真正施工的0.7的居多。钢丝网丝经越大,其强度越大,越不宜铺设平整,抗裂砂浆用量自然会增多。另外,丝经大,自然也需要较多的抗裂砂浆来包裹和覆盖。
次要因素主要是施工工人水平,施工工艺,以及抗裂砂浆本身品质等因素了。
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2008-03-15
  • #3
“施工前每道工序应该先做样板?”这个意义不大,实际施工跟这个无法相比,在保温系统里,一是每道工序尽量找平,二是钢丝网的选择是影响抹面砂浆用量的主要原因,厚度宜控制在8mm左右厚最好,砂浆用量12kg左右。
还有我说一句,言语总是无法说的很细致的,要想了解比较清楚,最好还是在实际施工中体会。
 
1

13721043936

初级工程师
注册
2008-01-04
帖子
161
反馈
33
积分
578
  • 2008-03-15
  • #4
支持版主的经验,但是我个人认为钢丝网系统抹面砂浆用量影响因素中最主要的应该是:施工人员技术,工人手艺及责任心。有好手还有好的责任心的话,一下影响因素可以避免:1、保温层平整度,2、保温层面层粗造度,如胶粉聚苯颗粒保温层面层施工时尽可能提出浆料。在施工前交底,要求胶粉聚苯颗粒保温层平整且要将保温砂浆的浆料压出可避免上述因素。此外版主说的钢丝网含碳量我以前真没注意,今天又学到知识。不过我个人认为钢丝网施工中最主要的是阴阳角节点的施工,此节点的平整度至关重要。不知道各位有什麽高招?
 

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  • 2008-03-17
  • #5
有人批评我了。
 

mingjun

初级工程师
注册
2007-04-02
帖子
278
反馈
46
积分
1,305
QQ
2678380795
  • 2008-03-18
  • #6
我个人认为钢丝网施工中阴阳角节点的施工,节点的平整,可以用网格布来做会比较好做,窗收口部位都可以用网格布
 
宇

宇乔龚

见习生
注册
2007-12-13
帖子
24
反馈
0
积分
35
  • 2008-03-21
  • #7
一般钢丝网抹面层的厚度在8-10mm左右
 

liyang1001

初级工程师
注册
2007-05-24
帖子
172
反馈
25
积分
639
QQ
495898316
  • 2008-03-21
  • #8
有个问题需要商榷一下:

在展平钢丝网的时候,使用锚栓和卡子也会使抹面层的厚度增加,也会增加砂浆用量。
 
顾

顾生成

见习生
注册
2008-03-05
帖子
29
反馈
2
积分
67
QQ
84059292
  • 2008-03-27
  • #9
学习 学习
这也是我目前存在的问题啊 在施工中很难控制这啊
个人认为主要原因存在以下:
1、 施工单位的粉刷队伍不是专业施工粉刷队伍,施工水平有限
2、规范中允许外立面的垂直度、平整度都有个允许偏差的范围
 

陶大保温

持证外墙保温施工队
版主
注册
2007-03-31
帖子
178
反馈
10
积分
949
QQ
139458008
  • 2008-03-27
  • #10
事实上,造成钢丝网系统抗裂砂浆用量增加的因素较多,我们只能在自身基础上,假定一系列影响因素而采取相对应的措施,以达到控制用量的目的。另外,阴阳角等节点部位的处理确实是个难点,也是关键控制点,一般我们会采取网格布,但在监理不同意的情况下,不妨使用小规格丝径钢丝网。
 
C

cyc0204

见习生
新人进步徽章
注册
2007-08-12
帖子
145
反馈
2
积分
227
QQ
1923372854
  • 2008-03-30
  • #11
"13721043936 发表:
支持版主的经验,但是我个人认为钢丝网系统抹面砂浆用量影响因素中最主要的应该是:施工人员技术,工人手艺及责任心。有好手还有好的责任心的话,一下影响因素可以避免:1、保温层平整度,2、保温层面层粗造度,如胶粉聚苯颗粒保温层面层施工时尽可能提出浆料。在施工前交底,要求胶粉聚苯颗粒保温层平整且要将保温砂浆的...
点击展开...

支持8F的观点
 
M

muxue1104

见习生
注册
2007-07-21
帖子
112
反馈
1
积分
122
  • 2008-05-06
  • #12
的确大多数是用的0.7的网子 如果厚度是8-12mm的抗裂砂浆的话
这样的抗裂砂浆的性能是否要求要低些
比如柔韧性,粘结强度
 
张

张桂宝

见习生
注册
2008-03-05
帖子
3
反馈
0
积分
3
  • 2008-07-03
  • #13
砂浆的用量用厚度乘与砂浆密度加上10%左右的消耗,控制厚度的最重要措施是抗裂层灰饼的施工时间,如果钢丝网铺贴完成后再吊线施工灰饼,灰饼肯定厚,材料的消耗相应的较大。可以在保温层完成后在墙面上吊线施工灰饼,注意灰饼应控制在8mm左右(太薄面砖拉拔危险),对于局部厚的部位应先进行保温修补。灰饼宜小2cm见方,铺贴时将钢网在该处剪破(质量不会有太大的影响),抹灰施工时局部钢网高于灰饼可用塑料u型卡子别住再抹灰,这样做下来基本的结果是能够控制在9mm厚度的消耗量的
 
F

fh

见习生
注册
2008-11-15
帖子
374
反馈
2
积分
406
  • 2008-11-24
  • #14
真是太好了
 
X

xfak1986

见习生
注册
2007-05-22
帖子
21
反馈
0
积分
62
QQ
366364557
  • 2008-12-23
  • #15
刚好 凑巧,上个星期在松江的一个工地上专门做了胶粉聚苯颗粒的用量和挂钢网的抗裂砂浆涂布率的实验,
3cm保温层,从拌料到施工,全程监控,基本没什么浪费,110平方左右,粉料的用量6公斤左右,压实找平,
在施工的过程中工人压实度对材料用量影响很大。

对抗裂砂浆的用量影响比较的主要是钢丝网的丝径,还有锚固件及U型卡,甲方要求厚度为8mm ,因时间关系,选了一面墙大概是11平方左右,做完后实测用量为11kg。。
 
X

xfak1986

见习生
注册
2007-05-22
帖子
21
反馈
0
积分
62
QQ
366364557
  • 2008-12-23
  • #16
主要还是工人的施工,我觉得对材料用量影响很大!
 
风

风之我

见习生
注册
2008-03-26
帖子
38
反馈
0
积分
60
QQ
875867841
  • 2009-03-06
  • #17
大部分情况下直接认为网格布比钢丝网更加好!双层的\加强的完全可以取代钢丝网!
 

树香云

配方师
武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章
注册
2007-11-27
帖子
653
反馈
109
积分
1,393
QQ
775803870
  • 2009-03-12
  • #18
"13721043936 发表:
支持版主的经验,但是我个人认为钢丝网系统抹面砂浆用量影响因素中最主要的应该是:施工人员技术,工人手艺及责任心。有好手还有好的责任心的话,一下影响因素可以避免:1、保温层平整度,2、保温层面层粗造度,如胶粉聚苯颗粒保温层面层施工时尽可能提出浆料。在施工前交底,要求胶粉聚苯颗粒保温层平整且要将保温砂浆的浆料压出可避免上述因素。此外版主说的钢丝网含碳量我以前真没注意,今天又学到知识。不过我个人认为钢丝网施工中最主要的是阴阳角节点的施工,此节点的平整度至关重要。不知道各位有什麽高招?
点击展开...

阴阳角部位钢丝网不要再搭界,一定要把单层扑过去,在转角之前一定要先将钢丝网这成直角,用扣钉直接打在转角,这里就是钢丝网太硬就操作困难了,费工费时。
 
X

xunmeng

见习生
注册
2007-12-06
帖子
51
反馈
1
积分
53
  • 2009-03-14
  • #19
大家都说抗裂面层要做到一定的厚度,我个人认为没必要吧!就像上面有人说覆盖钢丝网即可,抗裂层越厚,对整个系统的荷载是不是增加了,如果锚固件安装不是很牢固和到位的话,是否会出现空鼓脱落和增加成本??
 
L

lirenbang2008

见习生
注册
2009-03-24
帖子
20
反馈
0
积分
20
  • 2009-06-19
  • #20
好东东!
 
  • 1
  • 2
下一页
第 1 - 合计 2 下一页 最后
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

W
无机保温砂浆系统面砖饰面抗裂层不使用钢丝网不使用铺耐碱玻纤网格布”
  • wzgyjn
  • 2009-12-27
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
5
查看
4K
2010-07-20
姚伟武
姚
C
保温施工 关于无机保温砂浆系统中的钢丝网
  • chacel
  • 2008-10-22
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
10
查看
5K
2010-08-15
294561311
2
1
保温施工 请教各位前辈高手,热镀锌钢丝网每平方用抹面砂浆应在多少公斤?
  • 13721043936
  • 2008-03-08
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
14
查看
6K
2008-06-12
泥鳅
泥
C
现在有“无机保温砂浆系统即使用于面砖饰面,抗裂层也不建议用钢丝网,而是铺耐碱玻纤网格布”的说法么?
  • chacel
  • 2008-10-22
  • 无机保温砂浆 | 玻化微珠 | 珍珠岩保温板
回复
7
查看
4K
2010-04-05
COVER
C
L
聚苯颗粒 胶粉聚苯颗粒外保温系统中钢丝网直接铺在保温层上对面砖饰面安全吗
  • LXY_XN1219
  • 2010-08-06
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
2K
2010-08-07
阳光灿烂
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源