• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹灰石膏 关于粉刷石膏在聚苯板施工

目前围护结构的保温系统中,石膏基外墙内保温系统应用也比较广泛,虽然很多专家认为内保温形成的热桥对建筑墙体的损伤会比较大,但出于安全性和造价的考虑,很多开发商还是愿意采用石膏基外墙内保温系统。
石膏基外墙内保温系统中,粘结层和抹面层分别为粘结石膏和粉刷石膏,目前没有很明确的标准,上海有份验收规程(DGJ08-113-2005 上海市住宅建筑节能工程施工质量验收规程),里面涉及了粘结石膏和粉刷石膏的技术参数。
粘结石膏有拉伸粘结强度要求,但未指明是与水泥砂浆板的强度还是与EPS板的强度,从数值上看应该是与EPS板的粘结强度。
粉刷石膏没有拉伸粘结强度要求,只有抗压强度和压剪粘结强度要求,而此要求又与JC/T 517-2004粉刷石膏中提到的保温层粉刷石膏的性能要求不同,517中的要求比较低,因此认为按上海的验收规程做是比较安全的。

另,作为保温系统的粉刷石膏,没有与EPS板的粘结强度要求是不合理的,因此在配方设计和实验时,认为还是要把与EPS板的粘结强度考虑进去,以保证系统的安全性和可靠性。
 
赞同楼上的观点

石膏保温肯定都是用于室内的做法,感觉以前遇到的石膏基的保温,对保温的粘结力是很低很低的,应该是没有什么粘结力
估计这考虑到成本的问题
如果考虑到与EPS的粘结力,并且想达到使用EPS破坏的程序,那就没有必要用石膏基了。用水泥基就更实用了

在粉刷石膏方面,老妖是高手,老妖来冒泡了
 
后退