全是机制砂吗?工地使用抹灰20,墙面开裂,空鼓。施工现场没有挂网,成品砂浆级配2.5含粉28%。我该如何处理?
撸主: 你们这帮人坏球得很,一点都没得分享精神...你以为发个帖就万事大吉了?没人有义务帮你处理问题,回去找贵司技术。
普通砂浆里边,PVA就算了,现在的普通砂浆,如果砂子级配很好,而且能控制的住的情况下,纯纤维素和引气出来的效果就会很好了。全是机制砂吗?
以前全机制砂容易这样的,复配河沙。河沙用不起了,就想办法控制细粉,改善砂浆的和易性,加点pva可能会有惊喜
图文并茂,经验之谈,点赞!普通砂浆里边,PVA就算了,现在的普通砂浆,如果砂子级配很好,而且能控制的住的情况下,纯纤维素和引气出来的效果就会很好了。
普通抹灰的空鼓开裂要具体情况具体分析,不一定是砂浆本身的问题,也要看现场,比如工人的施工工艺,界面处理,养护,天气等等各个方面的原因。
贴个图,我以前遇到过的一个典型的界面处理不到位,施工工艺不好的
1和4属于是界面做的不怎么好,砂浆把界面拉掉的。2是砂浆本身强度太高,砖墙开裂,把加气块拉裂的。3就是施工工艺不好,一遍抹成的,抹两遍的会有很明显的接茬
极低用量的pva,可以改善砂浆的和易性和附着力,这个和易性与纤维素醚的引气不一样。有时引气量偏大也会空鼓。特别是在机喷施工时,效果更明显一些。