抹灰石膏 引气型触变剂掺入抹灰石膏发渣

六尘晨

试验员
注册
2021-03-22
帖子
62
反馈
11
积分
464
QQ
373192952
IMG_20220418_170905.jpg 如图,抹灰石膏中掺入1‰的引气型触变剂,刚开始搅拌后使用挺柔和易批刮,40分钟后开始发散发渣了
 
上配比:
磷石膏:70,
重钙:12,
细砂:15,
珍珠岩2.5,
蛋白类缓凝0.22,
4万纤维素0.17,
引气型触变剂0.1,
淀粉醚0.04。
是不是触变剂内含引气剂导致的
 
首先排除是不是触变润滑剂造成的,搞个不加的对照组,如果对照组不会,那么可以确定是润滑剂造成的,造成的原因不详,因为触变润滑剂说实话也是复配产品,鬼知道里面加了多少种东西
 
一吨 加 一公斤的引气剂 , 你40分钟后发渣 ,我觉得你做的已经非常好了。 我基本都是一吨放0.1公斤的。 再说你放1公斤 哪还有多少强度了。 你是不是说错了。 不是一公斤而是0.1 啊。
 
一吨 加 一公斤的引气剂 , 你40分钟后发渣 ,我觉得你做的已经非常好了。 我基本都是一吨放0.1公斤的。 再说你放1公斤 哪还有多少强度了。 你是不是说错了。 不是一公斤而是0.1 啊。
写错了,是复配的硅酸镁铝,问了厂家,里面掺了引气成分,厂家说40分钟后发渣属于正常现象,普通抹灰石膏,强度实测够
 
安定性问题,多考虑引气剂的原因
首先排除是不是触变润滑剂造成的,搞个不加的对照组,如果对照组不会,那么可以确定是润滑剂造成的,造成的原因不详,因为触变润滑剂说实话也是复配产品,鬼知道里面加了多少种东西
排除法后是硅酸镁铝触变剂的原因,属于有机的,掺了引气成分,体积密度是减少了,但是就是发渣一个现象。
后面用无机的硅酸镁铝后没有发渣现象,但凝固时间缩短了,体积密度增加了,无法两全啊,若是单掺入引气剂的话和立釜生产的纤维素引气性又增加了,仍然有发渣现象。头大
 
属于工程用抹灰石膏,指令节约成本,增加涂布率,用砂和轻骨料混合。工人施工要轻松,不能出问题。老火
 
用纯引气剂啊 , 加个0.1,能够稳定泡的好点的。 出面积 尽量少加砂啊 , 一吨加个50公斤就可以满足施工了啊 。一吨才加25的珠子 ,你咋出面积啊?
 
呃……
如果40分钟以内能用,这也很正常。
关键你这能保证能用30分钟吗?
用引气类的触变剂,你就要酌情的加减用量。
你还不如自己配,想要什么样就调什么样。根据自己想要结果调,多好。
 
后退